Повідомлення в цій темі

Автор: Ageev
« : 11 Березень 2015, 08:27:43  »

Всем спасибо за участие!
Автор: Ageev
« : 10 Березень 2015, 14:39:01  »

Заменить существующую опору как вариант нужно рассматривать а вот отнести опору не получиться поскольку проходит дорога. Сейчас рассматриваю вариант установка повышенной опоры за местом пересечения и не ставив дополнительной опоры рядом с местом ответвления. Вот только габарит не знаю выдержит или нет.
Автор: hi_tech
« : 10 Березень 2015, 13:28:32  »

Ageev, а если поставить повышенную с другой стороны, т.е. не ближе к пересекаемой ВЛ а дальше и потом уже пересечь? Ну это чтобы не трогать сущ. опору.
Единственное надо будет крутить траверсы.
В принципе можно нарастить сущ. опору металлическим кронштейном или действительно заменить.
Автор: Ageev
« : 10 Березень 2015, 12:12:05  »

Да кстати воздушки две одинаковые я имеею ввиду по отметкам проводов от уровня земли
Автор: Ageev
« : 10 Березень 2015, 12:11:20  »

Спасибо за участие. По поводу кабеля проблемы будут при эксплуатации и электросеть наша не любит это дело поскольку когда срабатывает защита на ТП первым делом отключают кабельные линии а потом когда покажеш протоколы испытании КЛ включают. Проблема собственно в этих 6метрах. Хотелось поставить опору рядом повышенную или пониженную  и сделать пересечение. Но м месте пересечения 7,2 м и получается что не впихнещ опору в это расстояние. Может быть есть какие-нибудь уловки?
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2015, 10:47:11  »

Подскажите как выполнить пересечение
Я б рекомендовал пониженные опоры ПС10 , 3.407.1-143.5.9 . Но все таки следует определить высоту подвеса существующих линий а тогда принимать решение , пониженные или повышенные опоры в месте  пересечения .
Автор: Generator
« : 10 Березень 2015, 10:16:46  »

правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
Ничего сверхестественного, 6м это в свету по горизонтали, а по вертикали между проводами от2м.
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Березень 2015, 09:54:16  »

Ageev, Ну первое что приходит в голову - замена опоры на повышенную и первую на отпайке тоже повышенную - а дальше уже обычными, правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
возможно, что повышенными опорами этого и не добъешься.
А почему кабель сразу отметается?
Автор: Ageev
« : 09 Березень 2015, 13:59:36  »

Все доброго времени суток!. Столкнулся со следующей проблемой нужна помощь. Две ВЛ-10кВ идут параллельно друг другу на расстоянии 7-7,5м. Необходимо выполнить ответвление от первой ВЛ и пересечь вторую. ПУЭ 2.5.221 требует расстояние от провода нижней ВЛ до опоры верхней ВЛ 6м. Подскажите как выполнить пересечение причем кабель как-бы отметается сразу.