Автор: Ageev
« : 11 Березень 2015, 08:27:43 »Всем спасибо за участие!
Подскажите как выполнить пересечениеЯ б рекомендовал пониженные опоры ПС10 , 3.407.1-143.5.9 . Но все таки следует определить высоту подвеса существующих линий а тогда принимать решение , пониженные или повышенные опоры в месте пересечения .
правда 6 м расстояния - это серьезноНичего сверхестественного, 6м это в свету по горизонтали, а по вертикали между проводами от2м.