Автор Тема: Пересечение ВЛ-10кВ между собой  (Прочитано 3812 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все доброго времени суток!. Столкнулся со следующей проблемой нужна помощь. Две ВЛ-10кВ идут параллельно друг другу на расстоянии 7-7,5м. Необходимо выполнить ответвление от первой ВЛ и пересечь вторую. ПУЭ 2.5.221 требует расстояние от провода нижней ВЛ до опоры верхней ВЛ 6м. Подскажите как выполнить пересечение причем кабель как-бы отметается сразу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #1 : 10 Березень 2015, 09:54:16 »
Ageev, Ну первое что приходит в голову - замена опоры на повышенную и первую на отпайке тоже повышенную - а дальше уже обычными, правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
возможно, что повышенными опорами этого и не добъешься.
А почему кабель сразу отметается?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #2 : 10 Березень 2015, 10:16:46 »
правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
Ничего сверхестественного, 6м это в свету по горизонтали, а по вертикали между проводами от2м.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #3 : 10 Березень 2015, 10:47:11 »
Подскажите как выполнить пересечение
Я б рекомендовал пониженные опоры ПС10 , 3.407.1-143.5.9 . Но все таки следует определить высоту подвеса существующих линий а тогда принимать решение , пониженные или повышенные опоры в месте  пересечения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #4 : 10 Березень 2015, 12:11:20 »
Спасибо за участие. По поводу кабеля проблемы будут при эксплуатации и электросеть наша не любит это дело поскольку когда срабатывает защита на ТП первым делом отключают кабельные линии а потом когда покажеш протоколы испытании КЛ включают. Проблема собственно в этих 6метрах. Хотелось поставить опору рядом повышенную или пониженную  и сделать пересечение. Но м месте пересечения 7,2 м и получается что не впихнещ опору в это расстояние. Может быть есть какие-нибудь уловки?

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #5 : 10 Березень 2015, 12:12:05 »
Да кстати воздушки две одинаковые я имеею ввиду по отметкам проводов от уровня земли

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #6 : 10 Березень 2015, 13:28:32 »
Ageev, а если поставить повышенную с другой стороны, т.е. не ближе к пересекаемой ВЛ а дальше и потом уже пересечь? Ну это чтобы не трогать сущ. опору.
Единственное надо будет крутить траверсы.
В принципе можно нарастить сущ. опору металлическим кронштейном или действительно заменить.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #7 : 10 Березень 2015, 14:39:01 »
Заменить существующую опору как вариант нужно рассматривать а вот отнести опору не получиться поскольку проходит дорога. Сейчас рассматриваю вариант установка повышенной опоры за местом пересечения и не ставив дополнительной опоры рядом с местом ответвления. Вот только габарит не знаю выдержит или нет.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #8 : 11 Березень 2015, 08:27:43 »
Всем спасибо за участие!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю