Автор: CC19
« : 16 Листопад 2014, 21:36:46  »

Ты уверен, что для начала я должен его официально купить?
50/50 :) Самого интересует данный вопрос
Автор: Сугор
« : 16 Листопад 2014, 20:38:03  »

*Андрей*, а ведьCC19 прав, покупать ты его может и не должен, но ссылаться на него ты действительно не можешь. Нужно искать типовик до 1991года
Автор: *Андрей*
« : 16 Листопад 2014, 19:22:52  »

*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.
Ты уверен, что для начала я должен его официально купить? :D
Автор: CC19
« : 15 Листопад 2014, 16:16:29  »

Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010"
*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.
Автор: Сугор
« : 14 Листопад 2014, 15:55:52  »

Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...
Освещение безопасности. При при отключении света члеловек в помещении должен ориентироваться чтобы не травмироваться при выходе из помещения
нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі креслення
Ты путаешь принципиальную схему сетей с принципиальной схемой щита. (см. приложение А, КТП)
Потолки 3 м высотой, отличная освещенность
Может быть, но на планах освещения нужно указывать расчетную освещенность. Это производственное помещение и вполне вероятно что там будет грязно, поэтому если ты расчитывал освещенность в Диалюксе с настройками по умолчанию, то по факту освещенность получится меньше (темные стены, пол и потолок, грязные рассеиватели)
АПС не будет, цех кат.Д
Советую проверить категорию, я еще не стречал цеха с металлообрабатывающими станками (в станках присутсвует смазка, а в цеху ветошь) с кат.Д, но все может быть
Автор: *Андрей*
« : 14 Листопад 2014, 15:33:43  »

Арк.2. Якщо ВВГнг-4х50, це кабель живлення ВРП, то слід писати з відм. точніше слід було вказати маркування кабелю та звідкиля (ГРЩ, РП-0,4) він іде
cогласен
Арк.3. Не схемі немає шин РЕ та N.
нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі креслення
АРК.4. "- Лотки для кабелів прокласти на відм. -0.000." по підлозі?, на планах немає відмітки підлоги
да
Арк.5. "- Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010", бажано вказувати аркуш типового проекту. І якщо є посілання на типовик, то його треба вносити в ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ
да
Арк.6 Не зрозуміло яким чином кріпляться світильники і прокладено кабель. Бажано на кресленні вказати освітленність (мені здається що її буде недостатьньо). Всі світильники підключені від однієї фази, що для цеху в якому стоять стаки неприпустимо (буде присутьній стробоскопичний ефект). непередбачене аварійне освітлення
Потолки 3 м высотой, отличная освещенность будет. Насчет стробоскопического эффекта, насколько я знаю он возникает там, где газоразрядные лампы. С люминисцентными таких проблем не наблюдал. Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...
Арк.10. Яким чином вимикається вентиляція при пожежі
АПС не будет, цех кат.Д
Автор: Сугор
« : 14 Листопад 2014, 15:15:47  »

Арк.2. Якщо ВВГнг-4х50, це кабель живлення ВРП, то слід писати з відм. точніше слід було вказати маркування кабелю та звідкиля (ГРЩ, РП-0,4) він іде
Арк.3. Не схемі немає шин РЕ та N.
АРК.4. "- Лотки для кабелів прокласти на відм. -0.000." по підлозі?, на планах немає відмітки підлоги
Арк.5. "- Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010", бажано вказувати аркуш типового проекту. І якщо є посілання на типовик, то його треба вносити в ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ
Арк.6 Не зрозуміло яким чином кріпляться світильники і прокладено кабель. Бажано на кресленні вказати освітленність (мені здається що її буде недостатьньо). Всі світильники підключені від однієї фази, що для цеху в якому стоять стаки неприпустимо (буде присутьній стробоскопичний ефект). непередбачене аварійне освітлення
Арк.10. Яким чином вимикається вентиляція при пожежі
Автор: *Андрей*
« : 14 Листопад 2014, 14:22:11  »

Есть несложный проект. Прошу проверить :-[
Скачиваний 9, комментов - 0.
Автор: *Андрей*
« : 12 Листопад 2014, 14:46:42  »

Есть несложный проект. Прошу проверить :-[