« : 16 Листопад 2014, 21:36:46 »Ты уверен, что для начала я должен его официально купить?50/50 Самого интересует данный вопрос
Ты уверен, что для начала я должен его официально купить?50/50 Самого интересует данный вопрос
*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.Ты уверен, что для начала я должен его официально купить?
Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010"*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.
Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...Освещение безопасности. При при отключении света члеловек в помещении должен ориентироваться чтобы не травмироваться при выходе из помещения
нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі кресленняТы путаешь принципиальную схему сетей с принципиальной схемой щита. (см. приложение А, КТП)
Потолки 3 м высотой, отличная освещенностьМожет быть, но на планах освещения нужно указывать расчетную освещенность. Это производственное помещение и вполне вероятно что там будет грязно, поэтому если ты расчитывал освещенность в Диалюксе с настройками по умолчанию, то по факту освещенность получится меньше (темные стены, пол и потолок, грязные рассеиватели)
АПС не будет, цех кат.ДСоветую проверить категорию, я еще не стречал цеха с металлообрабатывающими станками (в станках присутсвует смазка, а в цеху ветошь) с кат.Д, но все может быть
Арк.2. Якщо ВВГнг-4х50, це кабель живлення ВРП, то слід писати з відм. точніше слід було вказати маркування кабелю та звідкиля (ГРЩ, РП-0,4) він ідеcогласен
Арк.3. Не схемі немає шин РЕ та N.нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі креслення
АРК.4. "- Лотки для кабелів прокласти на відм. -0.000." по підлозі?, на планах немає відмітки підлогида
Арк.5. "- Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010", бажано вказувати аркуш типового проекту. І якщо є посілання на типовик, то його треба вносити в ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯда
Арк.6 Не зрозуміло яким чином кріпляться світильники і прокладено кабель. Бажано на кресленні вказати освітленність (мені здається що її буде недостатьньо). Всі світильники підключені від однієї фази, що для цеху в якому стоять стаки неприпустимо (буде присутьній стробоскопичний ефект). непередбачене аварійне освітленняПотолки 3 м высотой, отличная освещенность будет. Насчет стробоскопического эффекта, насколько я знаю он возникает там, где газоразрядные лампы. С люминисцентными таких проблем не наблюдал. Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...
Арк.10. Яким чином вимикається вентиляція при пожежіАПС не будет, цех кат.Д
Есть несложный проект. Прошу проверитьСкачиваний 9, комментов - 0.