Автор Тема: Цех металлообработки  (Прочитано 4819 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цех металлообработки
« : 12 Листопад 2014, 14:46:42 »
Есть несложный проект. Прошу проверить :-[

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #1 : 14 Листопад 2014, 14:22:11 »
Есть несложный проект. Прошу проверить :-[
Скачиваний 9, комментов - 0.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #2 : 14 Листопад 2014, 15:15:47 »
Арк.2. Якщо ВВГнг-4х50, це кабель живлення ВРП, то слід писати з відм. точніше слід було вказати маркування кабелю та звідкиля (ГРЩ, РП-0,4) він іде
Арк.3. Не схемі немає шин РЕ та N.
АРК.4. "- Лотки для кабелів прокласти на відм. -0.000." по підлозі?, на планах немає відмітки підлоги
Арк.5. "- Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010", бажано вказувати аркуш типового проекту. І якщо є посілання на типовик, то його треба вносити в ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ
Арк.6 Не зрозуміло яким чином кріпляться світильники і прокладено кабель. Бажано на кресленні вказати освітленність (мені здається що її буде недостатьньо). Всі світильники підключені від однієї фази, що для цеху в якому стоять стаки неприпустимо (буде присутьній стробоскопичний ефект). непередбачене аварійне освітлення
Арк.10. Яким чином вимикається вентиляція при пожежі

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #3 : 14 Листопад 2014, 15:33:43 »
Арк.2. Якщо ВВГнг-4х50, це кабель живлення ВРП, то слід писати з відм. точніше слід було вказати маркування кабелю та звідкиля (ГРЩ, РП-0,4) він іде
cогласен
Арк.3. Не схемі немає шин РЕ та N.
нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі креслення
АРК.4. "- Лотки для кабелів прокласти на відм. -0.000." по підлозі?, на планах немає відмітки підлоги
да
Арк.5. "- Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010", бажано вказувати аркуш типового проекту. І якщо є посілання на типовик, то його треба вносити в ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ
да
Арк.6 Не зрозуміло яким чином кріпляться світильники і прокладено кабель. Бажано на кресленні вказати освітленність (мені здається що її буде недостатьньо). Всі світильники підключені від однієї фази, що для цеху в якому стоять стаки неприпустимо (буде присутьній стробоскопичний ефект). непередбачене аварійне освітлення
Потолки 3 м высотой, отличная освещенность будет. Насчет стробоскопического эффекта, насколько я знаю он возникает там, где газоразрядные лампы. С люминисцентными таких проблем не наблюдал. Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...
Арк.10. Яким чином вимикається вентиляція при пожежі
АПС не будет, цех кат.Д
« Останнє редагування: 14 Листопад 2014, 15:39:36 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #4 : 14 Листопад 2014, 15:55:52 »
Аварийное освещение на основании чего? Искал, но не нашел...
Освещение безопасности. При при отключении света члеловек в помещении должен ориентироваться чтобы не травмироваться при выходе из помещения
нет такого требования и п.5.5 ДСТУ_Силове електрообладнання, робочі креслення
Ты путаешь принципиальную схему сетей с принципиальной схемой щита. (см. приложение А, КТП)
Потолки 3 м высотой, отличная освещенность
Может быть, но на планах освещения нужно указывать расчетную освещенность. Это производственное помещение и вполне вероятно что там будет грязно, поэтому если ты расчитывал освещенность в Диалюксе с настройками по умолчанию, то по факту освещенность получится меньше (темные стены, пол и потолок, грязные рассеиватели)
АПС не будет, цех кат.Д
Советую проверить категорию, я еще не стречал цеха с металлообрабатывающими станками (в станках присутсвует смазка, а в цеху ветошь) с кат.Д, но все может быть

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #5 : 15 Листопад 2014, 16:16:29 »
Заземлення та урівнювання потенціалів виконати згідно типової серії А7-2010"
*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #6 : 16 Листопад 2014, 19:22:52 »
*Андрей*, уверен что ты можешь ссылаться на него, наверное перед этим ты должен его официально купить? Да и вообще он русский.
Ты уверен, что для начала я должен его официально купить? :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #7 : 16 Листопад 2014, 20:38:03 »
*Андрей*, а ведьCC19 прав, покупать ты его может и не должен, но ссылаться на него ты действительно не можешь. Нужно искать типовик до 1991года

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Цех металлообработки
« Reply #8 : 16 Листопад 2014, 21:36:46 »
Ты уверен, что для начала я должен его официально купить?
50/50 :) Самого интересует данный вопрос

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю