Автор: stan
« : 03 Червень 2011, 16:36:05 »Вообщем нужно прыгать от взрывоопасной смеси , в нашем случаи это соотношение топливного газа 15% +85% кислорода, т.е считаем объем газа ,который может выделяться в аварийной ситуации , принимаем его за 15 % , считаем сколько при этом составит объем кислорада 85% в объеме кислорода ,суммируем получаем объем зврывоопасной смеси. Считаем объем помещения . Сравнимаем в проц. соотношении : объем взырывоопасной смеси с объемоом помещениния... Ну а далее по тексту : если более 5% ,то все помещение относим к зоне класса В1-а , если меньше 5% -строим взрывоопасные зоны и только эти зоны относим к В1-а. Если не прав ,поправьте меня.