Автор Тема: Пункт ПУЭ 7.3.39 подпункт -б -КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН есть вопросы  (Прочитано 6270 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, столкнулись с проблемой по пониманию пункта ПУЭ 7.3.39 подпункт б б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

В частности возникло недопонимание как расчитывать  объем взрывоопасной смеси?  В нашем случаи имеется элекстростанция собственных нужд ЭСН  газотурбиная  работающая на метане. Просим "разжевать" тех ,кто в курсе вопроса.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вокруг аппарата образуется взрывоопасная зона, раницы которой находятся на расстоянии 5м от оболочки аппарата. Если посчитать суммарный объем вокруг всех аппаратов и если он окажется менее 5% объема всего помещения, то помещение за пределами границ не будет относится к взрывоопасной зоне. Если же объем взрывоопасной смеси более 5% то все помещение относится к взрывоопасной зоне.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
имеется элекстростанция собственных нужд ЭСН  газотурбиная  работающая на метане
ПУЭ . 7.3.47.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным
« Останнє редагування: 02 Червень 2011, 16:50:36 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт ПУЭ . 7.3.47 относится к камерам сгорания агрегата  (-ов),а не к помещению(укрытию)  одного или более агрегатов.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт ПУЭ . 7.3.47 относится к камерам сгорания агрегата
Прочтите внимательно
ПУЭ . 7.3.47.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо !С этим разобрались, я так понимаю нужно читать пункт 7.3.47 так :" Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой  зоны( Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.) следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде." Пришел к к тому,что т.к. есть труботроводы с фланцевыми соединениями и т.п, нужно строить 5 метровую зону в каждом подобном месте и считать ее взрывоопасной. Но вопрос все еще не раскрыт, т.к . я понимаю,нужно все таки исходить из того,что какой объем газа может попасть в помещение при повреждении фланца,разрыва (перфорации)трубопровода до момента срабатывания отсечного клапана.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой объем газа может попасть в помещение при повреждении фланца,разрыва (перфорации)трубопровода до момента срабатывания отсечного клапана.
вот и прикидываем, за 3600 сек, диаметр, давление... .  Вообще это все к разработчикам тех.процесса, раздел ТХ, отсюда плясать, именно в этом разделе категорируют (если конечно будут  ;)). А уже на базе полученных данных классифицируют.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообщем нужно прыгать от взрывоопасной смеси , в нашем случаи это соотношение топливного газа 15% +85% кислорода, т.е считаем объем  газа ,который может выделяться в аварийной ситуации , принимаем его за 15 % , считаем сколько при этом составит объем кислорада 85% в объеме кислорода ,суммируем получаем объем зврывоопасной смеси. Считаем объем помещения . Сравнимаем в проц. соотношении : объем взырывоопасной смеси с объемоом помещениния... Ну а далее по тексту : если более 5% ,то все помещение относим к зоне класса В1-а , если меньше 5% -строим взрывоопасные зоны и только эти зоны относим к В1-а. Если не прав ,поправьте меня.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю