Автор: Землянин
« : 04 Серпень 2019, 05:58:29 »Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?По умолчанию лучше от щита от которого питается оборудование, в крайнем случае с ВРУ, протянуть РЕ.
Занесение потенциала земли, и, или возможное уравнивание потенциалов через экраны слаботочки может усугубить ситуацию!
Цитата: ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.Они НЕ знают что защита в первую очередь обеспечивается не отводом импульсного перенапряжения в грунт, а уравниванием потенциалов через УЗИП чтоб минимизировать вероятность ПРОБОЯ!
Импульсное перенапряжение может "залететь" и через грунт в изолированное ЗУ, дальше через исправно сработавшие НЕПРАВИЛЬНО подключенные, смонтированные разрядники в слаботочку и ПРОБИТЬ изоляцию, электронику на токопроводящие части заземленные на сеть электроснабжения с типом заземления TN!