Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?
По умолчанию
лучше от щита от которого питается оборудование, в крайнем случае с ВРУ, протянуть РЕ.
Занесение потенциала земли, и, или возможное уравнивание потенциалов через экраны слаботочки может
усугубить ситуацию!
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.
Они
НЕ знают что защита в первую очередь обеспечивается не отводом
импульсного перенапряжения в грунт, а уравниванием потенциалов через УЗИП чтоб
минимизировать вероятность
ПРОБОЯ!
Импульсное перенапряжение может "залететь" и через грунт в изолированное ЗУ, дальше через
исправно сработавшие НЕПРАВИЛЬНО подключенные, смонтированные разрядники в слаботочку и
ПРОБИТЬ изоляцию, электронику на токопроводящие части заземленные на сеть электроснабжения с типом заземления TN!