Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Войнов Олег
« : 20 Листопад 2008, 14:59:30  »

НУЛЬ может быть в наличии только он изолирован от земли в трансформаторе и на всей протяженности через большое сопротивление. Реально в метрополитене нулевой проводник в большенстве случаев отсутствует, а нетраль тр-ра  садят на землю через большое сопротивление несколько десятков МОм.
Заземляющий проводник есть во всех щитах и заземлен.
Транс-ры 380/220В разделительные. Обязательное условие - наличие устройств контроля изоляции.
Автор: SKlim
« : 20 Листопад 2008, 13:45:11  »

Получилось. Посмотри в файловом архиве.
Автор: SKlim
« : 20 Листопад 2008, 13:37:08  »

Все равно придется делать на рудничном оборудовании, и заземление делать по шахтным правилам. Единственно что со взрывозащитой не надо будет заморачиваться. Пытался сбросить инструкцию по устройству шахтного заземления, чтото не получается, попробую позже. Но основной смысл такой: к потребителям идет три силовых жилы, устраивается главный заземлитель и возле всего что не движется устраиваюсся повторные заземлители. Главный и повторные соединяются между собой либо по броне кабеля либо полосой. Передвижные электроприемники заземляются через жилу кабеля (появляется четвертая жила). Используются шахтные кабели, в некоторых имеются жилы для управления сразу. Кстати, схема управления шахтным пускателем очень сильно отличается от схемы управления обычным, обрати внимание.
Автор: Electro2
« : 20 Листопад 2008, 13:29:36  »

Изолированная нейтраль - по совруменному система заземления IT - довольно скверная штука если с ней неработал. Я на этом хорошо обжегся, но сейчас не об этом.
Это по сути 3 фазы + PE. НУЛЯ НЕТ. Земляной проводник РЕ как нулевой использовать нельзя так как в КТП стоит защита от утечки токов на землю.
Вот для этих дел в основном и выпускают реле с катушками на 380 вольт. А что бы получить 220В для потребителя надо ставить разделяющие трансформаторы (это по вопросу бетономешалки если она на 220В)
Автор: IgorS
« : 20 Листопад 2008, 12:59:19  »

мадо, с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ. ?????
с изолированой нейтралью-передбачає наявність PN ровода + РЕ провід.
БЕЗ НОЛЯ-означає 3 PL провода + РЕ провід.
Може що інакше маеться на увазі?
Автор: мадо
« : 20 Листопад 2008, 12:11:21  »

Сколько жил надо тянуть к потребителю 380 В( к примеру бетономешалка) . если у нас  трансворматор  6/0,4с изолированой нейтралью.  :-[

Цитата: SKlim
стравочник энергетика угольной шахты
Я читал там все так наворочено . Но есть одно но у меня не уголная шахта ,а тунель в горах. Там нет взрывопожарной пыли и всего остального.
Перед эти делали тоннели и никогда не применяли с изолированой нейтралю. а здесь в задании  написали применить 
Автор: SKlim
« : 20 Листопад 2008, 12:00:54  »

Поищи любой стравочник энергетика угольной шахты. В подземке своя специфика, там даже схемы делаются не так как для поверхности.
Автор: мадо
« : 20 Листопад 2008, 10:09:34  »

Всем привет. Не хочу показатся   :thumbsdown: но прийдется  :D. Что-то  я запутался с сетью с изолированой нейтралью.
У меня под землей устанавливаются КТПВ 6/0.4 (http://ukrniive.com.ua/ru/research/transformer/ktpv.htm) с изолированой нейтралью. У меня на прошлей работе в Меро все сети были с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ.  Где можно почитать ? или может есть у кого то схема однолинейная схема.
Никогда не сталкивался -  НУЖНО СРОЧНО