Автор Тема: КТП с изолированой нетралью  (Прочитано 4314 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТП с изолированой нетралью
« : 20 Листопад 2008, 10:09:34 »
Всем привет. Не хочу показатся   :thumbsdown: но прийдется  :D. Что-то  я запутался с сетью с изолированой нейтралью.
У меня под землей устанавливаются КТПВ 6/0.4 (http://ukrniive.com.ua/ru/research/transformer/ktpv.htm) с изолированой нейтралью. У меня на прошлей работе в Меро все сети были с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ.  Где можно почитать ? или может есть у кого то схема однолинейная схема.
Никогда не сталкивался -  НУЖНО СРОЧНО 
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #1 : 20 Листопад 2008, 12:00:54 »
Поищи любой стравочник энергетика угольной шахты. В подземке своя специфика, там даже схемы делаются не так как для поверхности.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #2 : 20 Листопад 2008, 12:11:21 »
Сколько жил надо тянуть к потребителю 380 В( к примеру бетономешалка) . если у нас  трансворматор  6/0,4с изолированой нейтралью.  :-[

Цитата: SKlim
стравочник энергетика угольной шахты
Я читал там все так наворочено . Но есть одно но у меня не уголная шахта ,а тунель в горах. Там нет взрывопожарной пыли и всего остального.
Перед эти делали тоннели и никогда не применяли с изолированой нейтралю. а здесь в задании  написали применить 
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #3 : 20 Листопад 2008, 12:59:19 »
мадо, с изолированой нейтралью - БЕЗ НОЛЯ. ?????
с изолированой нейтралью-передбачає наявність PN ровода + РЕ провід.
БЕЗ НОЛЯ-означає 3 PL провода + РЕ провід.
Може що інакше маеться на увазі?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #4 : 20 Листопад 2008, 13:29:36 »
Изолированная нейтраль - по совруменному система заземления IT - довольно скверная штука если с ней неработал. Я на этом хорошо обжегся, но сейчас не об этом.
Это по сути 3 фазы + PE. НУЛЯ НЕТ. Земляной проводник РЕ как нулевой использовать нельзя так как в КТП стоит защита от утечки токов на землю.
Вот для этих дел в основном и выпускают реле с катушками на 380 вольт. А что бы получить 220В для потребителя надо ставить разделяющие трансформаторы (это по вопросу бетономешалки если она на 220В)
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #5 : 20 Листопад 2008, 13:37:08 »
Все равно придется делать на рудничном оборудовании, и заземление делать по шахтным правилам. Единственно что со взрывозащитой не надо будет заморачиваться. Пытался сбросить инструкцию по устройству шахтного заземления, чтото не получается, попробую позже. Но основной смысл такой: к потребителям идет три силовых жилы, устраивается главный заземлитель и возле всего что не движется устраиваюсся повторные заземлители. Главный и повторные соединяются между собой либо по броне кабеля либо полосой. Передвижные электроприемники заземляются через жилу кабеля (появляется четвертая жила). Используются шахтные кабели, в некоторых имеются жилы для управления сразу. Кстати, схема управления шахтным пускателем очень сильно отличается от схемы управления обычным, обрати внимание.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #6 : 20 Листопад 2008, 13:45:11 »
Получилось. Посмотри в файловом архиве.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТП с изолированой нетралью
« Reply #7 : 20 Листопад 2008, 14:59:30 »
НУЛЬ может быть в наличии только он изолирован от земли в трансформаторе и на всей протяженности через большое сопротивление. Реально в метрополитене нулевой проводник в большенстве случаев отсутствует, а нетраль тр-ра  садят на землю через большое сопротивление несколько десятков МОм.
Заземляющий проводник есть во всех щитах и заземлен.
Транс-ры 380/220В разделительные. Обязательное условие - наличие устройств контроля изоляции.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: