Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ветров
« : 28 Вересень 2008, 10:59:16  »

Еще раз спасибо !!!
Автор: hi_tech
« : 27 Вересень 2008, 22:12:49  »

Автор: Ветров
« : 27 Вересень 2008, 21:40:01  »

Спасибо!!! 1.2 - потери в ПРА равные 20% это постоянный коэффициент или нет? Для любой мощности ламп ДНаТ и ПРА?
С Ув.
Автор: Kirlos
« : 26 Вересень 2008, 08:49:45  »

Расчёт выглядит так:
P=0.15*20*1.2=3.6кВт
1.2 - потери в ПРА равные 20%
I=3.6/0.66*0.85=6.4А - трёхфазная сеть
I=3.6/0.22*0.85=19.25А - однофазная сеть
Номиналы автоматов соответственно 10А и 25А
з.ы. на заметку: если корпус шкафа имеет степень защиты выше IP 20 то номинальный ток автоматов установленных в нём снижаеться на 20% (к сожалению не могу дать точной ссылки на источник, но буду искать)
Автор: Ветров
« : 26 Вересень 2008, 03:28:52  »

Спасибо за помощь. Я в так мыслю Р=u*I*cos(фи) I =150/U*cos(фи)=150/220*0.85=0.80A Кол-во светильников 20*0,84=  По ПУЭ 16А *1,25 =20А
Автомат группы "С". Но не знаю правильно это?
Автор: Сугор
« : 25 Вересень 2008, 22:48:10  »

Ветров, Еще необходимо учесть косинус (0,85) и потери в ПРА (20%). В принципе хфатит10А (для 3ф)
Автор: Kirlos
« : 25 Вересень 2008, 09:53:06  »

Следует для начала посчитать ток, а для этого необходимо знать какая у тебя будет сеть однофазная или трёхфазная (под трёхфазной имеецца виду 5и проводная сеть с поочерёдной разбивкой светильников по фазам)
Автор: Ветров
« : 25 Вересень 2008, 05:54:57  »

Подскажите. Как правильно выбрать автомат защиты на линию из 20 светильников с ДНаТ 150