Выбор автомата
« : 25 Вересень 2008, 05:54:57 »
Подскажите. Как правильно выбрать автомат защиты на линию из 20 светильников с ДНаТ 150

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #1 : 25 Вересень 2008, 09:53:06 »
Следует для начала посчитать ток, а для этого необходимо знать какая у тебя будет сеть однофазная или трёхфазная (под трёхфазной имеецца виду 5и проводная сеть с поочерёдной разбивкой светильников по фазам)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #2 : 25 Вересень 2008, 22:48:10 »
Ветров, Еще необходимо учесть косинус (0,85) и потери в ПРА (20%). В принципе хфатит10А (для 3ф)

Offline Ветров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #3 : 26 Вересень 2008, 03:28:52 »
Спасибо за помощь. Я в так мыслю Р=u*I*cos(фи) I =150/U*cos(фи)=150/220*0.85=0.80A Кол-во светильников 20*0,84=  По ПУЭ 16А *1,25 =20А
Автомат группы "С". Но не знаю правильно это?

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #4 : 26 Вересень 2008, 08:49:45 »
Расчёт выглядит так:
P=0.15*20*1.2=3.6кВт
1.2 - потери в ПРА равные 20%
I=3.6/0.66*0.85=6.4А - трёхфазная сеть
I=3.6/0.22*0.85=19.25А - однофазная сеть
Номиналы автоматов соответственно 10А и 25А
з.ы. на заметку: если корпус шкафа имеет степень защиты выше IP 20 то номинальный ток автоматов установленных в нём снижаеться на 20% (к сожалению не могу дать точной ссылки на источник, но буду искать)

Offline Ветров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #5 : 27 Вересень 2008, 21:40:01 »
Спасибо!!! 1.2 - потери в ПРА равные 20% это постоянный коэффициент или нет? Для любой мощности ламп ДНаТ и ПРА?
С Ув.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #6 : 27 Вересень 2008, 22:12:49 »

Offline Ветров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор автомата
« Reply #7 : 28 Вересень 2008, 10:59:16 »
Еще раз спасибо !!!

 