Автор: AAS
« : 10 Липень 2012, 12:42:47 »Для осуществления защитных мероприятий путем автоматического отключения питания в электроустановках с номинальным током более 125 А, применяются УЗО с выносным дифференциальным трансформатором тока. Питающий кабель пропускается через окно трансформатора тока, сигнал с которого поступает на дифференциальное реле, управляющее контактором соответствующей мощности.
У фирмы Doepke (Германия) есть электронное реле DPR в комбинации с дифференциальным трансформатором тока DWP. Характеристики:
- Чувствительность к токам утечки типа А.
- Номинальный ток утечки (I∆n) устанавливается на реле: 0,03 – 0,10 – 0,30 – 0,50 – 1,00 А.
- Задержка срабатывания устанавливается в диапазоне 0-1 с (для 0,03 А - без задержки)
- Функционально зависящие от напряжения питания.
Страничка из каталога - прикреплена. Представитель Doepke в Украине - КВК-Электро, Киев
У фирмы Doepke (Германия) есть электронное реле DPR в комбинации с дифференциальным трансформатором тока DWP. Характеристики:
- Чувствительность к токам утечки типа А.
- Номинальный ток утечки (I∆n) устанавливается на реле: 0,03 – 0,10 – 0,30 – 0,50 – 1,00 А.
- Задержка срабатывания устанавливается в диапазоне 0-1 с (для 0,03 А - без задержки)
- Функционально зависящие от напряжения питания.
Страничка из каталога - прикреплена. Представитель Doepke в Украине - КВК-Электро, Киев