Автор Тема: Дифреле або дифавтомат з Ін=160 А  (Прочитано 2667 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такі бувають? І не важливо, на дін-рейку чи ні. Головне щоб витримував 160 А і диф. струм був 100 мА. Навряд чи такі є в природі, але надія помирає останньою, може хтось і знає про такі  :)

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бывают, но с выносными дифференциальными трансформаторами тока, http://www.uzo.ru/content/614
« Останнє редагування: 03 Липень 2012, 22:43:42 від sportal »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є EasyPact до 400А від Шнайдера з модифікацією з захистом від струму витікання з регулюваною уставкою 0,1А-0,3А-0,5А-1А

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
на большие токи удобно ставить блоки УЗО на автоматы.
например  у легранда: автомат DPX-250 с электронным блоком УЗО (арт. № 260 54) с регулируемой уставкой тока утечки 0,03-0,3-1-3А
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є EasyPact до 400А від Шнайдера з модифікацією з захистом від струму витікання з регулюваною уставкою 0,1А-0,3А-0,5А-1А

Дякую, судячи з вашого опису в першому наближенні це те що треба, буду вивчати дану продукцію.

 
например  у легранда: автомат DPX-250 с электронным блоком УЗО (арт. № 260 54) с регулируемой уставкой тока утечки 0,03-0,3-1-3А

Жаль, почти то... но надо именно 0,1 А  :(

http://www.uzo.ru/content/614

То же самое, нема на 100 мА, а жаль.

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите вот такие приборы;

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще существует более навороченное реле RD3 вот так оно выглядит в щите;

Offline AAS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для осуществления защитных мероприятий путем автоматического отключения питания в электроустановках с номинальным током более 125 А, применяются УЗО с выносным дифференциальным трансформатором тока. Питающий кабель пропускается через окно трансформатора тока, сигнал с которого поступает на дифференциальное реле, управляющее контактором соответствующей мощности.

У фирмы Doepke (Германия) есть электронное реле DPR в комбинации с дифференциальным трансформатором тока DWP. Характеристики:
- Чувствительность к токам утечки типа А.
- Номинальный ток утечки (I∆n) устанавливается на реле: 0,03 – 0,10 – 0,30 – 0,50 – 1,00 А.
-ƒ Задержка срабатывания устанавливается в диапазоне 0-1 с (для 0,03 А - без задержки)
-ƒ Функционально зависящие от напряжения питания.

Страничка из каталога - прикреплена. Представитель Doepke в Украине - КВК-Электро, Киев

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.