Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2010, 16:50:00  »

А что, иначе, чувствительность не проходит?
Автор: eto
« : 17 Березень 2010, 15:17:44  »

Цитата: Андрюха РЗА
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?

не мешает ничего, конечно, но думал может в большем мастабе есть оригинальные хар-ки

Цитата: Андрюха РЗА
2) А для чего нужна большая точность?

очень близко находится ток срабатывания реле и предохранителя, поэтому +-100А могут спасти (или не спасти)
судя по данны с  http://www.idrica.ru/stat2.htm при 0,1с - 850А, а у меня получалось 1000-1100А
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2010, 14:22:05  »

Стесняюсь спросить:
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?
2) А для чего нужна большая точность?
Автор: Andrey59
« : 17 Березень 2010, 13:26:40  »

А для интересу попробуйте позвонить и связаться с техническими специалистами вдруг что расскажут http://quartz.zp.ua/products.html
Автор: eto
« : 17 Березень 2010, 13:09:51  »

Был на этом сайте, но не нашел этой статьи.
Спасибо!
Автор: Roman3R
« : 17 Березень 2010, 13:05:15  »

Цитата: eto
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ

Подивіться http://www.idrica.ru/stat2.htm
Автор: eto
« : 17 Березень 2010, 12:44:42  »

Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ. А то уж очень мелкий масштаб графика там.
По моим расчетам для ПКТ103-10-80:
350А при 5с
600А при 0,2с
1100А при 0,1с
это так? или есть другие цифири?