Автор Тема: Предохранители ПКТ  (Прочитано 2009 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предохранители ПКТ
« : 17 Березень 2010, 12:44:42 »
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ. А то уж очень мелкий масштаб графика там.
По моим расчетам для ПКТ103-10-80:
350А при 5с
600А при 0,2с
1100А при 0,1с
это так? или есть другие цифири?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #1 : 17 Березень 2010, 13:05:15 »
Цитата: eto
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ

Подивіться http://www.idrica.ru/stat2.htm
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #2 : 17 Березень 2010, 13:09:51 »
Был на этом сайте, но не нашел этой статьи.
Спасибо!

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #3 : 17 Березень 2010, 13:26:40 »
А для интересу попробуйте позвонить и связаться с техническими специалистами вдруг что расскажут http://quartz.zp.ua/products.html
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #4 : 17 Березень 2010, 14:22:05 »
Стесняюсь спросить:
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?
2) А для чего нужна большая точность?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #5 : 17 Березень 2010, 15:17:44 »
Цитата: Андрюха РЗА
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?

не мешает ничего, конечно, но думал может в большем мастабе есть оригинальные хар-ки

Цитата: Андрюха РЗА
2) А для чего нужна большая точность?

очень близко находится ток срабатывания реле и предохранителя, поэтому +-100А могут спасти (или не спасти)
судя по данны с  http://www.idrica.ru/stat2.htm при 0,1с - 850А, а у меня получалось 1000-1100А

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Предохранители ПКТ
« Reply #6 : 17 Березень 2010, 16:50:00 »
А что, иначе, чувствительность не проходит?