Автор: vacilina
« : 24 Серпень 2017, 19:10:50  »

Спасибо
Автор: Сугор
« : 24 Серпень 2017, 10:49:44  »

vacilina, для трубы нужен 3 уровень защиты. Для определения высоты молниприемника можно воспользоваться методом сферы с радиусом 45м или методом защитного угла (25о). Есть еще сетка, можно проложить по периметру среза трубы проволоку и сделать 2 опуска и присоединить к ним стальные "пояса", но, если честно таких решений я нигде не встречал
Автор: vacilina
« : 24 Серпень 2017, 00:20:20  »

Проект реконструкции котельной и проект молниезащиты трубы. И как я могу в проекте сослаться на РД?
Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2017, 21:57:08  »

но как сейчас с ДСТУ Б В.2.5-38:2008

vacilina, по моему ничего не изменилось. Над трубой нет взрывоопасных зон


На сколько я понимаю труба старая, реконструкции она не подвергалась, я так думаю, что если молниезащита пришла в негодность, то ее (молниезащиту) нужно восстановить и привести в соответствие к тем нормам по которым она строилась
Автор: vacilina
« : 22 Серпень 2017, 22:43:10  »

Согласна, только труба кирпичная. В "Инструкции по молниезащите" РД 34-87  было про дымовые трубы, но как сейчас с ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Трубами не приходилось заниматься.
Автор: Сугор
« : 22 Серпень 2017, 20:45:23  »

vacilina, извините, но с чего Вы взяли, что трубу нужно защищать именно таким образом и, что ее вообще нужно защищать? Труба металлическая и сама по себе является молниеприемником. К трубе достаточно прикрепить металлический стержень который будет выше среза трубы на 1-2метра
Автор: vacilina
« : 22 Серпень 2017, 18:41:57  »

Необходимо сделать молниезащиту трубы котельной (высота 32м). При ho=0.85 высота стержневого молниеприемника 39м. Как на такой высоте будет стоять этот стержень. Нужны дополнительные крепления?