Автор: Василич
« : 05 Серпень 2008, 17:29:07  »

ZoloS9479,
Спорно...
Если СКС делается экранированой витой парой (и даже не экранированной) и совмесная прокладка на расстоянии более 10 см, то можно.
Главное чтобы заказчик был доволен.

Тоже ставлю шкафы в серверной небольших банков.

Только давайте определимся: серверная  - это помещение с определенными требованиям и характеристиками (спец дверь, автоматическое пожаротушение, фильтры в силовой сети.....), вероятно, разговор ведется просто про коммутационное помещение.
Автор: 3oloS
« : 26 Червень 2008, 15:38:24  »

erika24, почитай http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=19603 там достаточно дельных ссылок. Если в общем - с электрического взгляда не запрещено совместное пребывание, а вот с точки информат. техники - не желают они такого соседства ;)
Автор: Electrician
« : 26 Червень 2008, 14:53:56  »

ГРЩ против своего размещения в серверной возражать не будет, но боюсь серверная не шибко рада будет такому соседству. Насколько я знаю, в серверных не разрешается прокладка транзитных кабелей и кабелей не относящихся к установленному оборудованию. Опять же высокий уровень электромагнитного излучения. Конечно, серверная серверной рознь, но все таки я бы посмотрел на проблему с этой стороны.
Автор: 3oloS
« : 26 Червень 2008, 14:07:45  »

andery, а ПУЭ не особо возражает:
4.1.24. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неинструктированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.
Автор: Kirlos
« : 26 Червень 2008, 14:05:49  »

Из своего опыта, делал филиалы банков, и в 90% случаев щитки располагались именно в серверной. Никаких замечаний не поступало, все довольны.
Автор: andery
« : 26 Червень 2008, 14:00:01  »

Нада читать:
7 ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ГОЛОВНІ РОЗПОДІЛЬНІ ЩИТИ,
РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ, ГРУПОВІ ЩИТКИ

7.1  ВП,  ВРП,  ГРЩ  повинні  установлюватись  в  ЕП,  доступних  тільки  для  обслуговуючо персоналу, і мати ступінь захисту оболонки IP 00. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів будівлі або ззовні.

Ну там еще можна найти, но если здание маленькое - то может с "натяжкой" можно бы и разместить....
Автор: erika24
« : 26 Червень 2008, 13:23:37  »

Подскажите заказчик по факту поставил ГРЩ в серверной, а проект делаю с колес и чуствую что нельзя, но  не могу впомнить где пишеться