oipop, это надо обосновать!
Да и подключение АВР нужно производить только с вводов в ВРУ а не после аппаратов защиты и учета.
Пжлста обоснуй!
по поводу отключения всего щита: если сломался какойто контактор в авр, что отключать все здание? а если так совпало, что в это время еще и пожар случился, то что эвакуация в темноте, пожар не тушим?
а так электрик зашел в щитовую, рубильничек клац и все работают, на следуюющий день контактор поменяли и нмкаких последствий...
да, на это время первая категория питается по 2-й, но иначе она вообще не работает..
А если у бабушки был бы ХХХ, она была бы дедушкой
Эта перестраховка не нужна.
Всегда интересовал такой вопрос:
Каким сечение кабеля подключать? Таким, какой приходит в ВРУ?
В Российских электроустановках да, если длина КЛ от ВРУ до АВР более 6м
Цитата из ПУЭ (изд. 7)
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты
Первая категория так и называется, что должна работать несмотря ни на что (даже на ремонт ВРУ). При простом срабатывании защиты на ВРУ (перегруз, кз и т.п) у тебя сработает АВР и это при наличии напряжения на 2-х вводах!!!
Про ремонт хочу сказать следующее: если он плановый по графику ППР, то разговор об этом даже нечего вести. Если вышло из строя оборудование, значит судьба такая, но странность в чем, в первую очередь будут пинять на проектировщиков и почти никто не задастся вопросом, а чего такой дешевый АВР поставили. Поставили потому, что любая грандиозная стройка начинается с покупки машины главным инженером стройфирмы.
Прошу прощения за флуд, но это так. Если кто то считает что я не прав - пусть бросит в меня камень
А ты можешь сказать какие растояния должны быть между автоматами, или между автоматом и стенкой шкафа? Вообще-то есть нормы проектирования щитового оборудования.
По этому поводу есть ссылка за которую говорим спасибо Electro2 (первоисточник не известен)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=233Электрик клац рубильничек, потом ополлитриться, забудет, а потом и во ВРу поклацает рубильнички и в итоге может возникнуть ситуация когда при пропадании одного из вводов у тебя АВР вообще (благодаря байпасному рубильничку) останеться без напряжения.
Схему байпаса не одобряю но все же, если учитывать такой человеческий фактор, то нам всем не проектировщиками надо работать, а астрологами или экстрасенсами или еще вариант
инженер-проектировщик-экстрасенс.
А чё не плохая идея, звучит
.
andery п. 1.2.18 ПУЭ - это так для напоминания что такое 1-я категория. п. 5.15 ДБН В.2.5-23-2003 - это уже конкретно.
Перегруз происходит на одной либо двух сразу питающих линиях (в следствии чего угодно (и сразу скажу обсуждать типа "..а вследсвии чего конкретно.." и т.п. я небуду).
Уважаемый oipop, понимаешь все о чем ты сейчас говоришь не случиться при перегрузе, т.к. предохранители от перегруза не защищают и соответственно сработают только при КЗ.