1. белый проводник в верху возле шин это заземление нейтрали трасформатора? каково сечение проводника?
точно не помню. Минимум 120мм2 - максимум 185мм2
если важно уточню
2. Крепление кабелей 10кВ к раме, достаточно ли хорошо будут удерживать кабель стяжки?
к раме крепление через кабельный хомут.
На протяжении всей трассы стяжки. Проверено в режиме КЗ - держат.
(haupa) Если сочтут рекламой - прошу удалить. 3. На фото видно только фазные шины, а где нулевая? она есть только ее не видно или это белый проводник?
Между фазными выводами и самим трансформатором. Если не увидите - сброшу фото с другими ракурсами.
4. А почему шина по периметру помещения покрашена в зеленый цвет?
сам в шоке - но с заказчиком не спорю.
- У них так по всему предприятию
5. Подставки под транс это заводское исполнение? я их представлял несколько иначе
да - заводское исполнение