Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 11 Листопад 2022, 09:13:20  »

какая охранная зона КТП и какими нормативными актами
3 м. Правила охорони електричних мереж
Автор: ejen
« : 06 Листопад 2022, 10:40:39  »

Дивіться ДБН Б.2.2-12-2019 табл. 15.3
Для виробничих споруд ІІІа ступені вогнестійкості при категорії Г та Д відстань не нормується.
Треба визначитися з тим до якої категорії відноситься бак об'ємом 1 м3
Автор: Юрий
« : 03 Листопад 2022, 10:55:44  »

Если ДЭС на фундаменте, то это уже споруда (переспрашивал у АР).
Автор: Muta
« : 02 Листопад 2022, 22:30:41  »

ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
На чому грунтується така інформація? Це ж не будівля і не споруда
Автор: Юрий
« : 01 Листопад 2022, 16:40:03  »

Необходимо смотреть противопожарные расстояния в ДБН Б.2.2-12-2019_Планування і забудова територій. ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
Автор: Eugen
« : 01 Листопад 2022, 16:20:59  »

Добрый день, подскажите есть КТП 10 кВ возле частного дома. Можно ли в 1 м от КТП  разместить дизельный генератор 50 кВ и тару с диз топливом 1000 л. И если нет то какая охранная зона КТП и какими нормативными актами регламентируется. Заранее спасибо.