Автор Тема: Размещение дизельного топлива возле КТП  (Прочитано 3378 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Eugen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите есть КТП 10 кВ возле частного дома. Можно ли в 1 м от КТП  разместить дизельный генератор 50 кВ и тару с диз топливом 1000 л. И если нет то какая охранная зона КТП и какими нормативными актами регламентируется. Заранее спасибо.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо смотреть противопожарные расстояния в ДБН Б.2.2-12-2019_Планування і забудова територій. ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
На чому грунтується така інформація? Це ж не будівля і не споруда
« Останнє редагування: 02 Листопад 2022, 22:33:19 від Muta »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ДЭС на фундаменте, то это уже споруда (переспрашивал у АР).

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дивіться ДБН Б.2.2-12-2019 табл. 15.3
Для виробничих споруд ІІІа ступені вогнестійкості при категорії Г та Д відстань не нормується.
Треба визначитися з тим до якої категорії відноситься бак об'ємом 1 м3

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
какая охранная зона КТП и какими нормативными актами
3 м. Правила охорони електричних мереж

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю