Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: diden
« : 31 Жовтень 2018, 07:39:04  »

ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Спасибо. То что искал.
Автор: Roman3R
« : 30 Жовтень 2018, 15:20:59  »

ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Автор: diden
« : 30 Жовтень 2018, 07:20:53  »

На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Дякую. Це я знаю. Але питання - якщо сама будівля не підлягає блискавкозахисту, антени та інші встановлені на будівлі елементи необхідно захищати? Наприклад будівля висотою 5 м з плоскою покрівлею, на якій встановлена антена висотою 10 м.
Автор: Roman3R
« : 29 Жовтень 2018, 13:56:42  »

На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Автор: diden
« : 29 Жовтень 2018, 13:47:25  »

Прошу прощения, вопрос закрыт. Средняя продолжительность гроз в часах для этого объекта от 80 до 100. Я делал расчет N при 80 ти. Поставлю 90 и будет мне счастье. :)
Автор: diden
« : 29 Жовтень 2018, 13:29:34  »

Добрый день уважаемые форумчане. Есть здание II степени огнестойкости (административное здание пожарного депо с жилыми квартирами), в нем присутствуют помещения, относящиеся пожароопасным зонам классов П-I, П-IIа, П-III. Размеры 48,71х21,92 м. Наибольшая высота около 17 метров. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 N=0,088<0,1, т.е. согласно п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не предусматривается.
Вопросы:
1. На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
2. Крыльцо при входе в здание, учитывать ли его длину в прямоугольнике в который можно вписать здание при расчете N?
Задача на 100% определить, необходимо ли делать молниезащиту здания или нет. Благодарю.