« : 11 Березень 2015, 17:48:40 »Давайте разберем, что написано в извлечениях к "Типовым решениям":
К рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству должны быть подключены:
- положительный - полюс ЭПУ
3.8. Ввод рабоче-защитного заземления на щиток заземления в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
Таким образом от отдельного контура заземления с сопротивлением растекания 0,5-4Ом (согласно тех. документации завода-изготовителя) изолированым не бронированным кабелем сечением токопроводящей жилы для Al-50мм.кв. подключается щиток (ящик) рабоче-защитного заземления ЭПУ. С которого отдельным изолированным проводом (согласно ПУЭ п.1.7.121) сечением не менее 16 мм.кв - для аллюминия- приходит к полюсу ЭПУ.
Можно в нете найти рекомендации по устройству рабоче-защитного заземления, в тех которые видел я, ссылка идет на ПУЭ-86 (6-го издания).
К рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству должны быть подключены:
- положительный - полюс ЭПУ
3.8. Ввод рабоче-защитного заземления на щиток заземления в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
Таким образом от отдельного контура заземления с сопротивлением растекания 0,5-4Ом (согласно тех. документации завода-изготовителя) изолированым не бронированным кабелем сечением токопроводящей жилы для Al-50мм.кв. подключается щиток (ящик) рабоче-защитного заземления ЭПУ. С которого отдельным изолированным проводом (согласно ПУЭ п.1.7.121) сечением не менее 16 мм.кв - для аллюминия- приходит к полюсу ЭПУ.
Можно в нете найти рекомендации по устройству рабоче-защитного заземления, в тех которые видел я, ссылка идет на ПУЭ-86 (6-го издания).