Автор Тема: Выбор сечения заземляющего проводника  (Прочитано 3097 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Т.А.Д.

  • Гість
Всем доброго времени суток! Прошу помочь.
Проектируется объект связи. Есть электропитающая установка (ЭПУ) 380/48 В.
В соответствии с ГОСТ 464-79 (для объектов связи) к заземляющему устройству должны быть подключены - один из полюсов ЭПУ (шина +).
Сечения заземляющего проводника в ПУЭ выбирается в зависимости от сечения фазного проводника п. 1.7.137 и табл. 1.7.6.
Spoiler (click to show/hide)
Выбор сечения заземляющего проводника шины "+" выбирать в зависимости от ее сечения (1000 кв. мм)? заземляющий проводник - 500 квадратов???

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Табл. 1.7.6 применяется для жил кабеля или изолированного провода питания, используемых в качестве защитных проводников.
Если речь идет о заземляющем проводнике - см. п. 1.7.121 ПУЭ. Если нет специальных требований производителя оборудования - для алюминия достаточно сечение 16 мм².

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектируется объект связи.

Посмотрите РД 45.091.195-90 . http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извлечение нз  "Типовых решений по  выполнению заземления
для электроустановок проводной связи",  разработанных
институтом  "Гипросвязь" для «Укртелекома".
3.4. К рабоче-защитному  или защитному заземляющему  устройству должны быть подключены:
-  положительный  - полюс  ЭПУ
3.8. Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
В в о Д "  и з м е р и т е л ь н ы х  з а з е м л е н и й  в ы п о л н я е т с я  н а  щ и т о к  з а з е м л е н и я  небронированным  кабёлем  с аллюминевой жилой сечением 16 мм2.
3.9.  Сопротивление  рабоче-защитного_заземления'  и-  электронного, заземления аппаратуры святи и ЭПУ, питающих эту аппаратуру определяется техническими  требованиями  фирмы  -  изготовителя  аппаратуры.  Оно находится в пределах от 0,5 до 4 Ом.
Величина сопротивления "электронного заземления" для аппаратуры ЦСП ВОЛС и ЭПУ-48В, 60В. питающих эту аппаратуру, в соответствии с проектными решениями института "Гипросвязь" на основании данных фирм -  изготовителей  принимается  равной 2  Ом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Т.А.Д.

  • Гість
Посмотрите РД 45.091.195-90 . http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf

На одной картинке показано что надо соединять шину "+" источника постоянного тока но о сечении не говорится!
Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
В в о Д "  и з м е р и т е л ь н ы х  з а з е м л е н и й  в ы п о л н я е т с я  н а  щ и т о к  з а з е м л е н и я  небронированным  кабёлем  с аллюминевой жилой сечением 16 мм2.

Это говорит о заземляющем проводнике от контура к щиту заземления (ГЗШ) в помещении.
Мне же надо определить сечение проводника от щита заземления (ГЗШ в помещениии) к плюсовой шине источника постоянного тока.
Поправьте, если я не прав, или чего то не понял!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте разберем, что написано в извлечениях к "Типовым решениям":
 К рабоче-защитному  или защитному заземляющему  устройству должны быть подключены:
положительный  - полюс  ЭПУ
3.8. Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
Таким образом от отдельного контура заземления с сопротивлением растекания 0,5-4Ом (согласно тех. документации завода-изготовителя) изолированым не бронированным кабелем сечением токопроводящей жилы для Al-50мм.кв. подключается щиток (ящик) рабоче-защитного заземления ЭПУ. С которого отдельным изолированным проводом (согласно ПУЭ п.1.7.121) сечением не менее  16 мм.кв - для аллюминия- приходит к полюсу ЭПУ.
Можно в нете найти рекомендации по устройству рабоче-защитного заземления, в тех которые видел я, ссылка идет на ПУЭ-86 (6-го издания).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю