Підхід до проектування КТП і вбудованих ТП різний
Автор: grossel
« : 05 Вересень 2014, 18:36:41  »

То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?
         ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
4.14. Следует применять при напряжении 6-10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6-10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВА применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, типа КТП-1600/10/0,4-84У3 ПАО"Электроаппарат" г.Хмельницкий, комплектуются шкафами ввода ШВВ-2 в с выключателем нагрузки типа ВНР и предохранителями ПКТ или шкафами ШВВ-2Р с выключателем нагрузки типа ВНПР и предохранителями ПКТ, а также могут комплектоватся ШВВ-2В с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL. Это говорит о том, что правила и технические условия на изготовление КТП, не запрещают использовать в качестве защиты трансформатора выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями ПКТ.
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2014, 17:30:22  »

yuli, на сколько я понимаю, ТП встроеная? Если да, то нужно ставить ВВ и РЗА, к сожалению, ссылку на нормы дать не могу.
Автор: yuli
« : 05 Вересень 2014, 15:55:20  »

То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?
Автор: grossel
« : 05 Вересень 2014, 15:16:31  »

Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?
Лучше использовать ячейку с вакуумником и РЗА, но можно и ячейку с выключателем нагрузки и предохранителями ПКТ104.
Номинальный   ток   предохранителей   (плавких вставок) выбирается из условий   несрабатывания   при   допустимых перегрузках трансформатора и   при   работе трансформатора   в   режиме   холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания,   которые   в   течение   небольшого   промежутка   времени   могут   в 1,6-1,8 раза   превосходить   номинальный ток трансформатора). Так как согласно НТП ЭПП-94 п.6.4.6. "Для сухих трансформаторов предельное значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора следует принимать равным 1,2" следовательно при расчете по режиму работы возможна перегрузка с током 92,4 х 1,2 = 111 А. Учитывая броски токов намагничивания следует выбрать ПКТ с плавкой вставкой не ниже 160А (ПКТ104-10-160-20У3). Хотя и рекомендует Шабад выбирать согласно дерективных материалов Iв=2Iн я считаю, что необходимо ставить Iв=160А, так как и так будет большой разброс по времени срабатывания по характеристикам. Чтобы знать точно нужно считать токи к.з.
Предохранители ПКТ104 выпускаются на ток от 40 до 400А, но с вставкой 160А можно использовать ПКТ КЭАЗ г.Курск (нужно сравнивать установочные размеры разних типов с класическими ПКТ104)
Автор: yuli
« : 05 Вересень 2014, 11:07:07  »

Добрый день!! Подскажите, как правильно защитить сухой трансформатор 1600 кВА - нужно обязательно ставить ячейку с выключателем и защищать с помощью реле или можно поставить ячейку КСО с предохранителем? Просто если можно защитить предохранителем, то почему тогда у всех производителей ячейки КСО на 10 кВ максимальный предохранитель - это 100А. А на 160 А я не встречала?