То есть получается, что нет требования, что трансформаторы свыше 1000 кВА нужно защищать вакуумными выключателями с релейной защитой? Решение принимается индивидуально в зависимости от того можно ли будет выдержать селективность?
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
4.14. Следует применять при напряжении 6-10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6-10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВА применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, типа КТП-1600/10/0,4-84У3 ПАО"Электроаппарат" г.Хмельницкий, комплектуются шкафами ввода ШВВ-2 в с выключателем нагрузки типа ВНР и предохранителями ПКТ или шкафами ШВВ-2Р с выключателем нагрузки типа ВНПР и предохранителями ПКТ, а также могут комплектоватся ШВВ-2В с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL. Это говорит о том, что правила и технические условия на изготовление КТП, не запрещают использовать в качестве защиты трансформатора выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями ПКТ.