Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?
Условно примем. что мощность дизеля 5кВА. Согласно паспорту с его коэффициентом мощности 0,8 на дизель можно подключить нагрузку которая не превышает ни один из параметров:
1) Полная мощность 5КВА
2) Активная мощность 4кВт (5кВА * коэф. мощности 0,8 = 4 кВт).
Вам остается только подсчитать мощности потребляемые нагрузкой и проверить, удовлетворяется ли данное условие.