Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мощность генератора в кВт с учетом его коэффициента мощности-0,8, а ток нагрузки через-0,86.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
странно, а я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.
В технічних параметрах ДЕС вказується кВА і кВт . Приклад у вкладеному файлі
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Electro_2

  • Гість
Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?

Условно примем. что мощность дизеля 5кВА. Согласно паспорту с его коэффициентом мощности 0,8 на дизель можно подключить нагрузку которая не превышает ни один из параметров:
1) Полная мощность 5КВА
2) Активная мощность 4кВт (5кВА * коэф. мощности 0,8 = 4 кВт).

Вам остается только подсчитать мощности потребляемые нагрузкой и проверить, удовлетворяется ли данное условие.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю