Автор: grossel
« : 19 Лютий 2014, 10:05:00  »

ПУЭ 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Автор: airat_29
« : 19 Лютий 2014, 09:50:02  »

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).


Но у меня нетруднодоступное место =)
Автор: grossel
« : 19 Лютий 2014, 09:27:01  »

Можно согласно п.3.1.16 ПУЭ 7-го издания. Можно и наоборот, на отходящей линии от АВР установить автоматический выключатель, а на вводе в силовой щит не устанавливать, если на отходящих групповых линиях этого щита установлены свои аппараты защиты.
Автор: boss
« : 19 Лютий 2014, 09:25:04  »

см. п.3.1.16 ПУЭ РФ
Автор: airat_29
« : 19 Лютий 2014, 08:46:07  »

Есть два рядом стоящих щита. Первый щит АВР, второй-обычный щит. Обычный щит питается от АВР. Можно ли на отходящей линии от АВР не ставить автомат, а поставить его только на вводе в щит обычный?  Длина линии меньше 5 м.