Автор Тема: Необходим ли автомат  (Прочитано 1725 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходим ли автомат
« : 19 Лютий 2014, 08:46:07 »
Есть два рядом стоящих щита. Первый щит АВР, второй-обычный щит. Обычный щит питается от АВР. Можно ли на отходящей линии от АВР не ставить автомат, а поставить его только на вводе в щит обычный?  Длина линии меньше 5 м.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необходим ли автомат
« Reply #1 : 19 Лютий 2014, 09:25:04 »
см. п.3.1.16 ПУЭ РФ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необходим ли автомат
« Reply #2 : 19 Лютий 2014, 09:27:01 »
Можно согласно п.3.1.16 ПУЭ 7-го издания. Можно и наоборот, на отходящей линии от АВР установить автоматический выключатель, а на вводе в силовой щит не устанавливать, если на отходящих групповых линиях этого щита установлены свои аппараты защиты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline airat_29

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необходим ли автомат
« Reply #3 : 19 Лютий 2014, 09:50:02 »
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).


Но у меня нетруднодоступное место =)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необходим ли автомат
« Reply #4 : 19 Лютий 2014, 10:05:00 »
ПУЭ 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.