Автор: BASIK
« : 24 Травень 2013, 10:54:47  »

Спасибо, коллеги, огромное, за помощь.
С этим вопросом разобрались.
Автор: Roman
« : 23 Травень 2013, 14:13:37  »

BASIK, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=154, стор.36 "Об ошибках редакционного характера".
Автор: rga
« : 23 Травень 2013, 13:47:48  »

Подозреваю, что это не "2 и 22", а "21 и 22". Хорошо бы проверить печатный оригинал.
Логика есть, 21 и 22 - зоны, в которых облако пыли появляется нечасто, "возможно", время от времени. Пройти в соседнее помещение через небольшое отверстие в стене (если оно не размером с окно) в количестве, достаточном для взрыва, пыли сложно. В отличие от газа, т.е. зоны 1 и 2. Поэтому требования снижены.
Автор: Roman3R
« : 23 Травень 2013, 13:41:41  »

Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Зверніть увагу "У разі переходу труб електропроводки " , мова іде про електропроводки в трубах , при безтрубній електропроводці роздільні ущільнення не ставляться . Роздільні ущільнення це спеціальні коробки які встановлюються виключно на трубах електропроводки .
ВСН 332-74
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Автор: BASIK
« : 23 Травень 2013, 13:26:41  »

Добрый день, коллеги.

Проектируем ПС на объекте имеющем здания категодрий А и В и  помещения в них с взрывоопасными зонами.
Понятное дело, что в очередной раз разбираемся с соответствующими нормативными документами.
Есть моменты в документах, которые трудно поддаются пониманию :)

Помогите, пожалуйста, разобраться с НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
В пункте 4.8.18. данного норматива есть требование об установке  разделительных уплотнений -

4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами Іншого класу, з Іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати
роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.

В этом же разделе, в следующем абзаце -
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.

Не понятно всё же, в нашем случае, при наличии в помещении зоны класса 2(І-а,І-б по старой классификации в ПУЭ 6), при переходе в другое помещение(например наружу здания или в помещение не взрывоопасное)необходимо устанавливать данные разделительные уплотнения или нет?

Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Заранее благодарен за помощь.