Добрый день, коллеги.

Проектируем ПС на объекте имеющем здания категодрий А и В и  помещения в них с взрывоопасными зонами.
Понятное дело, что в очередной раз разбираемся с соответствующими нормативными документами.
Есть моменты в документах, которые трудно поддаются пониманию :)

Помогите, пожалуйста, разобраться с НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
В пункте 4.8.18. данного норматива есть требование об установке  разделительных уплотнений -

4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами Іншого класу, з Іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати
роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.

В этом же разделе, в следующем абзаце -
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.

Не понятно всё же, в нашем случае, при наличии в помещении зоны класса 2(І-а,І-б по старой классификации в ПУЭ 6), при переходе в другое помещение(например наружу здания или в помещение не взрывоопасное)необходимо устанавливать данные разделительные уплотнения или нет?

Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Заранее благодарен за помощь.



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Зверніть увагу "У разі переходу труб електропроводки " , мова іде про електропроводки в трубах , при безтрубній електропроводці роздільні ущільнення не ставляться . Роздільні ущільнення це спеціальні коробки які встановлюються виключно на трубах електропроводки .
ВСН 332-74
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подозреваю, что это не "2 и 22", а "21 и 22". Хорошо бы проверить печатный оригинал.
Логика есть, 21 и 22 - зоны, в которых облако пыли появляется нечасто, "возможно", время от времени. Пройти в соседнее помещение через небольшое отверстие в стене (если оно не размером с окно) в количестве, достаточном для взрыва, пыли сложно. В отличие от газа, т.е. зоны 1 и 2. Поэтому требования снижены.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BASIK, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=154, стор.36 "Об ошибках редакционного характера".

Offline BASIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, коллеги, огромное, за помощь.
С этим вопросом разобрались.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю