Автор: tmuk
« : 15 Жовтень 2011, 11:50:54  »

А хто які клемніки використовує на ДІН рейки як заземляющі шини і як клемні коробки???
І розкажіть будьласка, як з'єднюються клємні коробки Weidmuller між собою, бо http://www.kip34.ru/catalog/vintovaya_klemma_wpe/ воттут найшов, яле щось не дуже зрозуміло. що це за пластини, що втикаються посередині??

То перемички між клемами. Ставите, наприклад, 5 клем, їх з'єднуєте перемичками, клема має контакт із дін рейкою, з 2-ї сторони проводи потрібно підключити до монтажної панелі, дверей, корпусу самого щита.
Автор: uksusXIII
« : 14 Жовтень 2011, 20:22:01  »

а сама шина через кріплення на ДІН рейці вже з'єднюється з корпусом і землею??
Никогда не считайте естественные контакты креплений надежным электрическим соединением! Выполняйте соединение с заземляющим контуром только как видимую перемычку желто-зеленым проводником нужного сечения( имею ввиду от клеммника с втычными гнездами (под наконечники) до заземляющего устройства ).
Автор: uksusXIII
« : 14 Жовтень 2011, 20:14:51  »

А хто які клемніки використовує на ДІН рейки як заземляющі шини і як клемні коробки???

Мы пользуем эти: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1725 отличное качество и цена.
Якщо я для монтажа візьму провід ПВ3 1 мм2, то наконечник для нього брати теж 1 мм, чи 1,5мм???

Конечно 1 мм.кв.
Автор: lepricon
« : 13 Жовтень 2011, 14:28:53  »

Якщо я для монтажа візьму провід ПВ3 1 мм2, то наконечник для нього брати теж 1 мм, чи 1,5мм???
Автор: lepricon
« : 13 Жовтень 2011, 14:23:17  »

і ще таке, заземляющі шини WPE 2.5N, до них можна підзлючати заземляющі провідники з двох сторін? а сама шина через кріплення на ДІН рейці вже з'єднюється з корпусом і землею??
Автор: lepricon
« : 13 Жовтень 2011, 14:12:27  »

А хто які клемніки використовує на ДІН рейки як заземляющі шини і як клемні коробки???
І розкажіть будьласка, як з'єднюються клємні коробки Weidmuller між собою, бо http://www.kip34.ru/catalog/vintovaya_klemma_wpe/ воттут найшов, яле щось не дуже зрозуміло. що це за пластини, що втикаються посередині??
Автор: uksusXIII
« : 12 Жовтень 2011, 17:49:23  »

Вот нашел фото с нашего объекта по обогреву труб самрегами...Это система обогрева ливневых труб в неотапливаемом складе,на крыше которого устроена система снеготаяния. Пластиковые ливневые трубы,которые вы видите на фото уже теплоизолированными и обогреваемыми саморегулируемыми кабелями,уходят под бетонный пол склада, на глубину 1 метра, в ливнеприемную трубу.
Так вот: саморегулируемый резистивный кабель намотан практически по всей своей длине по поверхности трубы,а в метре от бетонного пола (над ревизионным люком), саморегулируемый кабель входит внутрь ливневой трубы. Это необходимо для защиты от замерзания участка ливневки, находящегося под бетонным полом. На фото вы видите штуцера-американки, посредством которых самрег проходит в ливневую трубу...они уплотнены специальным термостойким клеем.  Принципиальную схему смотри во вложении.
Автор: uksusXIII
« : 11 Жовтень 2011, 20:27:27  »

uksusXIII, можна таке питання. чи пыдыйде дана система, Devireg850, для мого об'єкта?? в мене буде стояти датчик надворі і при мінусовій температурі завжди буде включати одігрів для сстем пожежогасіння. Я так поняв, що датчики, які йдуть в до даного контроллера вимірюють температуру і вологість і на основі них приймає рішення чи включати обігрів чи ні. Чи не складеться в мене така ситуація, що на дворі низька температура (вона в пожежопроводі замерзла) але датчики не включаються бо низька вологість??? :'(

Я думаю что вам в этом случае совсем необязательно использовать Devireg850. Вам вообще не нужен показатель влажности,ведь ваши трубы проложены в помещении. Выкладываю в архив каталоги DEVI-найдите там себе подходящий датчик температуры...и будет вам счастье! ;)
Вот ссылки: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1778
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1777
В личке могу рассказать где лучше купить материалы для теплоизоляции труб,алюминиевые скотчи и т.д.
Автор: lepricon
« : 10 Жовтень 2011, 23:11:36  »

uksusXIII, можна таке питання. чи пыдыйде дана система, Devireg850, для мого об'єкта?? в мене буде стояти датчик надворі і при мінусовій температурі завжди буде включати одігрів для сстем пожежогасіння. Я так поняв, що датчики, які йдуть в до даного контроллера вимірюють температуру і вологість і на основі них приймає рішення чи включати обігрів чи ні. Чи не складеться в мене така ситуація, що на дворі низька температура (вона в пожежопроводі замерзла) але датчики не включаються бо низька вологість??? :'(
Spoiler (click to show/hide)
Автор: uksusXIII
« : 08 Жовтень 2011, 23:39:41  »

УЗО следует поставить согласно следующим пунктам ПУЭ:
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
 
Автор: lepricon
« : 07 Жовтень 2011, 13:25:34  »

ой, сорі, я забув сказати, що кабеля для обігріву труб пожежних гідрантів під теплоізоляцією. так що УЗО думаю необов'язково. Q0- виведу на передню панель, а замість F0 будуть контакти контактора який вмикатимелься від Devireg 850. пызныше як дороблю схему - то викладу))
Автор: uksusXIII
« : 07 Жовтень 2011, 13:06:15  »

Возможно на кабели и УЗО поставить надо.
Обязательно надо! Ведь кабели (нагревательные) у вас по кровле идут и в водоприемные ливневые желоба спускаются наверняка,а их иногда персонал чистит от листвы и мусора... во всех зарубежных каталогах обязательно они есть.
Автор: Andrey59
« : 07 Жовтень 2011, 12:56:27  »

Q0 -это выключатель нагрузки (главный выключатель) причем красная ручка на желтом фоне - заодно и аварийный выключатель. Шкаф должен позволять аварийно снять напряжение не открывая шкаф (+ кнопка Аварийный стоп). У немцев он на двери шкафа, в моем примере аналог QS1 на боковой стенке шкафа.Степень защиты с внешней (не со стороны монтажа) стороны IP65 (в каталогах на конкретные аппараты обязательно указана). F0 вводной выключатель, хотя я считаю что он необязателен. Можно поставить вводной автомат с независимым расцепителем и отключать его с двери кнопкой Аварийное отключения. Я считаю что 220В можно и на кнопки и на лампы брать (тем более кабель у Вас на 220В), применение трансформатора управления обязательно. Возможно на кабели и УЗО поставить надо. Это ПУЭ надо ворошить и ранее упомянутый ГОСТ, который так и не выложили.
Автор: lepricon
« : 07 Жовтень 2011, 12:01:35  »

Андрій, а якщо Вам не важко ,може пояснити мені для чого на моїх схемах, Q0 - автомат і F0 - теж автомат? чи Q0 в нас як роз'єднувач йде??? і чи потрібно виводити на двері можливість вмикання головного автомата?. Впринципі не бачу в цьому необхідності. в цьому випадку важко буде забезпечити ступінь захисту. я прав?? На двері треба виводити тільки кнопки управління і лампочки сигналізації на 24 В. так? чи кнопки можна і 220В брати?? (від цього залежатиме які піскачі вибирати)
Автор: lepricon
« : 07 Жовтень 2011, 11:07:11  »

Андрій, Велике Вам спасибі!!))  :thumbsup: beer