Автор: Аспект
« : 05 Листопад 2013, 12:46:01 »Конкретно
Iр = 150/1,73х0,38х0.8 = 285 А. Нужно установить автомат на 300 А
Iр = 150/1,73х0,38х0.8 = 285 А. Нужно установить автомат на 300 А
Участник форума задавший вопрос по теме уже устал ждать. Ему не нужны теоретические дебаты, он хочет получить практическую помощь,
Конденсаторна установка не споживає а компенсує реактивну потужність , зменшуючи загальний розрахунковий струм .
Я не пользуюсь этими конденсаторными установками и не знаю, что вы там хотите увидеть.grossel, скажите тогда какими пользуетесь.
Но наверно видели в каких еденицах мощность установки в приведеном вами примере, кВАр да.а в каких еще единицах может измерятся реактивная мощность?
Не думаю, что это так важно.а что важно?
Хотя думаю польза все-таки есть. Хоть таблицу умножения вспомнили.т.е. Вы думаете, что кроме Вас ее все забыли?
Когда я учился в застойные годы, этот предмет назывался "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ), сейчас не знаю, а предложеная вами цепь, разветвленной цепью с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью и общий ток в цепи считали по 1 закону Кирхгофа: І=√Іа^2+(Iл-Ic)^2=259,3А. Общий ток в разветвленной цепи равен корню квадратному суммы квадратов токов в паралельных ветвях разветвленной цепи с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью (раздел "Однофазные цепи переменного тока").
Я взял ваши расчетные данные вплоть до расчета Хс без изменения, определил токи в паралельных ветвья и нашел общий ток.
Велосипед не изобретал все согласно ТОЭ. При последовательном соединении U равно корню квадратному суммы квадратов падений напряжений, при паралельном соединении токов. Вот и все.
Кажется я не ставил под сомнения, что ток в этой цепи при использованию компенсирующего конденсатора уменьшиться.
Ток для ККУ в технических характеристиках приведен при соs f=1.
Логично. Но не лучше ли выводить ККУ с работы используя регулируемые ККУ?О целесообразности применения регулируемой ККУ все согласны.
необходимо для выбора вводного автомата учитывать и ток потребления ККУ.и что
в жизни при неучтенном токе ККУ при максимальном количестве работающих ступеней, защита все-таки срабатывает. Вы сами можете посчитать на примере: Рр=150кВт, cos f=0,8, Ір=285А, установили ККУ 80 кВАр с током потребления 122А, получили коэффициент cоs f=0,97 . Тогда при той же расчетной мощности ток 235А, а на собственное потребление? Ток для ККУ в технических характеристиках приведен при соs f=1. Выходит, что с учетом Ік=122А у нас будет 357А при полном выведеном ККУ.
Тогда как необходимо рассматривать пример как разветвленную цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью и общий ток в цепи считать по 1 закону Кирхгофа: І=√Іа^2+(Iл-Ic)^2=259,3А.Я вообще ничего не понял из этого предложения
Следуя предложеной вами методике и формулам: Z= (1+1)x(-2,66)/1+1-2,66=-5,32/-0,66=8,0 Ом, тогда І=220/8,0=27,5А.Уважаемый, как все легко и просто у вас........а комплексное число "j" куда дели? Индуктивность и емкость - суть комплексные сопротивления.