Автор: Gannibal
« : 23 Вересень 2015, 16:02:25  »

Абсолютно с Вами согласен, но аспирационные извещатели и термокабель оборудование не из дешёвых и не каждый заказчик на это согласится.
Автор: rga
« : 23 Вересень 2015, 15:44:56  »

Во всяком случае дешевле аспирационных извещателей.
Не дешевле, если обматывать все стеллажи. Считали.

Ничего не имею против отечественного производителя, но тушение безопасней делать не на самых дешевых извещателях. Себе дороже. Потому как если зря сработает или не сработает, когда надо, претензии будут к проектировщику.
Как минимум, нужно учитывать, что в складах часто используют для проветривания зенитные фонари. А это сквозняк под перекрытием. Да и дым и  тепло может снести к следующей секции. Так что для локального запуска самое надежное - термокабель.
Автор: Gannibal
« : 23 Вересень 2015, 15:23:01  »

Во всяком случае дешевле аспирационных извещателей.
Можно использовать тепловые датчики с низкой температурой срабатывания (по классу А1).
Например:
СПТ-Тирас
Диапазон статической температуры срабатывания
Класс А1 54-65 С
FT (Артон)
Диапазон статической температуры срабатывания
Класс А1 54-65 С
Или поискать похожие.
Автор: rga
« : 23 Вересень 2015, 14:57:16  »

один тепловой шлейф и один дымовой
Тепловой на такой высоте сработает, когда краска очень весело разгорится. Боюсь, тогда уже ничем не потушишь.

Если тепловой, то действительно, термокабель по стеллажам. Но это будет оооооооочень дорого.
Автор: Gannibal
« : 23 Вересень 2015, 13:10:20  »

Для предотвращения ложных срабатываний для запуска системы порошкового пожаротушения как вариант можно использовать один тепловой шлейф и один дымовой (Стремновато на такой высоте но можно). Это предотвратит срабатывание  извещателей и модулей соседнего направления от выброса порошка.
Автор: rga
« : 23 Вересень 2015, 10:00:26  »

п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?)
Уже жевали, правда, давно.
Не получится у Вас локально. От выпущенного порошка сработают извещатели соседнего направления. И так по цепочке подорвет все 1500 метров.

Ну а если о реализуемости, то мы так делали. Склад красок, правда, маленький. Стоит, работает, тушит ли, слава богу, проверить возможности не было.  :)
Извещатели брали аспирационные под перекрытием (фермы мешают) и лучевые для нижнего яруса.
Автор: iop
« : 22 Вересень 2015, 11:20:58  »

Чем и как можно, кроме водяного спринклерного, тушить склад готовой продукции:
вододисперсные краски и грунтовки, высота складирования на стелажах 6.5м, площадь склада около 1500м.кв., высота около 10м, нижняя отметка металлических ферм - 8м?.
Кат. "В".


п.с. Насколько реальны эти схемы порошкового пожаротушения (локально по объему?), инициировать пуск тушения в такой схеме, отдельного слелажа, должны две линии термокабеля?
Автор: olena24
« : 27 Серпень 2013, 09:36:11  »

 Из НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643 "Як вогнегасні речовини в стаціонарних установ­ках пожежогасіння електростанцій і підстанцій належить застосовувати:
13.3.1  Розпилену воду — для кабельних споруд, сило­вих трансформаторів і реакторів, маслобаків турбогенера­торів, генераторів і синхронних компенсаторів із повітря­ним охолодженням, трактів паливоподачі (водяні завіси)."
Автор: Виктор
« : 24 Серпень 2013, 12:46:07  »

olena24, читаем:
НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." Приказ Минтопэнерго Украины от 13.04.2004 г. № 643.
Автор: olena24
« : 23 Серпень 2013, 16:16:52  »

Объект:
Подстанция двухэтажная с подвальным этажом 110/6кВ.

Чем тушить:
- кабельные отсеки (кат В.) (2 отсека площадью по 270м2) в подвальном помещении двухэтажной подстанции 110/6кВ? (тушение в соот. п.1.6 В2 ДБН В 2.5-56-2010)
- трансформаторные камеры (кат.В) (площадью по 81м2) с трансформаторами мощностью по 40 МВА, номинальное напряжение 110кВ? (п.1.8 В2 ДБН В 2.5-56-2010)

Нужно ли тушить:
- камеру дугогасящих реакторов (кат.В) с параметрами реактора 300кВА, 6кВ- данные реакторы не подпадают под п.1.7 В2 ДБН В 2.5-56-2010, а значит оборудуется как обычное помещение в производственном помещении СПС. Но в них же  находится масло...
- маслосборники емкостью 21м3. Находятся под помещениями с трансформаторами, разделяются решетчасным полом. В соответствии с п. 7.36 В2 ДБН В 2.5-56-2010 не оборудуются ни СПС ни АСПГ. тоже как то не понятно, ведь там во время аварии транс-ра будет масло...

Автор: Есперасна
« : 01 Листопад 2012, 14:06:38  »

я уже поползала почитала. и все же задала вопрос так как так и не поняла чем мне тушить
Автор: sbal
« : 01 Листопад 2012, 13:52:20  »

Есперасна, в поиск по форуму
Автор: Есперасна
« : 01 Листопад 2012, 13:31:19  »

Добрый день, подскажите пожалуйста чем тушить помещение диагностики машин в автоцентре. помещение 57 м.кв имеет оборудование для диагностики и подъемник.
Автор: sbal
« : 29 Лютий 2012, 13:10:02  »

O.S., от класса не зависит ответ на вопрос "тушить-не тушить", не говоря уж о "чем тушить". Или я что-то пропустил в эаконотворческой "жизни" нашего родного и любимого, с позволения, государства?  :)
Автор: O.S.
« : 29 Лютий 2012, 12:36:37  »

Акумуляторна -- завжди класу 2 згідно ПТЕЕС.