Автор: Gannibal
« : 26 Жовтень 2015, 13:01:10  »

Насколько я знаю модули "Тунгус" на данный момент не сертифицированы и я бы не советовал использовать модули разных типоразмеров т.к. это значительно увеличивает резерв хранения модулей. Если Вам принципиально именно настенное крепление можете взять "Спрут" у них высота 4,5 м и 6,6 м.
 
 
Автор: rga
« : 26 Жовтень 2015, 12:36:20  »

Шторм, совесть имейте!
2400 м3 - небольшое? Считать количество своих АГС-ов умеете?
Вам уже объясняли, здесь приветствуется здравый смысл, а не тупая реклама.

Кроме того, теме уже год. Вопрос уже давно снят.
Автор: Шторм
« : 26 Жовтень 2015, 12:23:36  »

Помещение не большое по объёму. Вполне возможно применение генераторов огнетушащего ультрадисперсного аэрозоля. Подобие, АГС производства России. Они позволяют тушить до 40 кВ без отключения.
Автор: rga
« : 30 Вересень 2015, 12:43:38  »

Уважаемые господа! Для такого небольшого объёма с успехом применяю генераторы огнетушащего аэрозоля.
Во-первых, машзалы электростанций назвать "небольшими" сложно.
Во-вторых, Ваш аэрозоль требует герметичности помещения, что не всегда можно реализовать.
Автор: Шторм
« : 30 Вересень 2015, 12:03:08  »

Уважаемые господа! Для такого небольшого объёма с успехом применяю генераторы огнетушащего аэрозоля. Безопасно и тушит под напряжением до 40 кВ. Подробнее в ДСТУ 4490.
Автор: rga
« : 13 Листопад 2014, 15:22:43  »

Ловите:
НАПБ В.01.061-2011 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-60:2012) Противопожарная защита машзалов электростанций.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2781
Автор: Sanuch
« : 10 Листопад 2014, 15:10:45  »

если есть возможность - выкладывайте
ок, я понимаю, что документ старый и уже замененный, но что маемо, то маемо: https://yadi.sk/d/3k2mIHWpccdLn
в файловый архив не добавляю, т.к. документ не действующий
Автор: hi_tech
« : 10 Листопад 2014, 13:08:49  »

rga, судя по вышеприложенным ответам НАПБ 05.030-2001 не помешает. Хоть какая-то информация.
Sanuch, если есть возможность - выкладывайте.
Автор: rga
« : 10 Листопад 2014, 12:54:54  »

НАПБ 05.030-2001 не действует. Он заменен как раз на НАПБ В.01.061-2011/111.
Автор: Sanuch
« : 10 Листопад 2014, 12:49:26  »

НАПБ 05.030-2001.
у меня есть в электронке, в бумаге был и НАПБ В.01.061-2011/111 но к сожалению остался на работе в Луганске. а я сейчас далеко от этого места. Если нужен старый могу скинуть.
Автор: rga
« : 10 Листопад 2014, 09:50:23  »

В своих сборниках "Пожежна безпека" документов не нашел, но у меня не все. Возможно, у кого полный сборник с 2001 года, найдет хотя бы НАПБ 05.030-2001.
У нас полный. Не припомню такого, но посмотрю.
Автор: hi_tech
« : 10 Листопад 2014, 09:41:26  »

rga, искал по нормативной базе Будстандарт нужные НАПБ - наткнулся только на эти "вопросы-ответы".
В своих сборниках "Пожежна безпека" документов не нашел, но у меня не все. Возможно, у кого полный сборник с 2001 года, найдет хотя бы НАПБ 05.030-2001.
В последнем №19 выложили лишь инструкцию по тушению пожаров на энергетических объектах Украины (НАПБ В.05.027-2011/111).
Автор: rga
« : 10 Листопад 2014, 09:22:38  »

hi_tech, а откуда эти "вопросы-ответы"?
Автор: hi_tech
« : 07 Листопад 2014, 20:40:41  »

Из серии вопрос-ответ:


НАПБ 05.030-2001 и НАПБ В.01.061-2011/111 тоже не нашел в сети. Надо будет еще на работе глянуть в сборниках Пожбезопасности.
Автор: vacilina
« : 07 Листопад 2014, 18:42:35  »

не могу найти  НАПБ В.01.061-2011/111) "Протипожежний захист машзалiв електростанцiй". Может кто подскажет где?