Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rnap
« : 04 Червень 2013, 00:05:06  »

1. Принцип работы АГП в общих чертах заключается в поддержании постоянного падения напряжения на обмотке возбуждения за счет зажигания дуги и разбиения этой дуги на множество элементарных дуг. Про конструкцию АГП можно прочитать в Брон О.Б. Автоматы гашения поля. Библиотека автоматики.
2. "...Это 2 контактора.."
нет. Это один коммутационный аппарат с развитой дугогасительной решеткой.
3. "... какое сопротивление надо ставить.."
Обычно шунтирующе сопротивление (резистор самосинхронизации) не превышает 5 сопротивлений обмотки возбуждения. Берется 5Rf.
4. "Или же это специальный автомат, с дугогасящей камерой???"
Следует различать "Автомат гашения поля" (АГП) и "устройство гашения поля" (УГП). Первое - это специальные коммутационные аппараты разработки и производства ОАО "Электросила" (ОАО "Силовые машины"), второе - устройство, предназначенное для быстрого гашения магнитного поля синхронной машины. Кроме АГП применяются: УГП с быстродействующим выключателем и гашением поля на резисторе самосинхронизации, УГП с варисторами, Тиристорное УГП.
5. "Это 2 контактора, один из которых замыкает обмотку якоря синхронного генератора, а второй срабатывает при размыкании первого, и замыкает обмотку на сопротивление??? "
Первый контактор - собственно сам АГП, второй контактор - контактор самосинхронизации, действительно подключающий обмотку к резистору. Параллельно этому контактору еще тиристорный разрядник ставят. Согласно ГОСТ на эл. машины недопускаются схемы и режимы, в которых обмотка возбуждения незашунтирована или на возбудитель, или на резистор.
6. Тип устройства гашения поля выбирается исходя из мощности генератора, требуемого времени гашения и финансовых возможностей заказчика.
Автор: bondyj
« : 23 Березень 2012, 10:42:55  »

Извини, пожалуйста, не до конца дочитал вопрос и начал отвечать на то, что не совсем интересует.

Автомат гашения поля - это специальный аппарат с соответсвенной коммутационной способностью. Контакторы ни в коем случаэе нельзя использовать. А принцип такой же как Ты навел пример с контакторами.

расчётов этих аппаратов сразу не припоминаю и соответственно сразу не припоминаю расчёта резистора гашения поля.
Покопаюсь, найду.
Автор: bondyj
« : 23 Березень 2012, 10:34:25  »

Гашение поля возбуждения необходимо для обесточивания синхронной машины.
У синхронного генератора обмотка возбуждения имеет очень большую индуктивность и соответстенно, если через эту обмотку течет ток, то ее нельзя разрывать, а надо сначало подключить параллельно ей резистор (т. называемый резистор гашения поля), а потом уже можно разрывать - это в случае электромашинного возбудителя генератора (возбудитель - генератор постоянного тока, ротор которого механически связан с ротором синхронного генератора).В случае питания системы возбуждения синхронной машины от управляемого тиристорного выпрямителя, то для гашения поля достаточно перевести тиристоры в инверторный режим (если конечно это предусмотрено в схеме управления тиристорами).

Ещё это всё прописано в ПУЕ, раздел 5.3.54.

PS. вышлю (выставлю здесь на сайте) литературу по этому вопросу, но чуть попозже - сразу не помню где лучше это описано и нужно покопаться...
Автор: SiberiaN
« : 29 Вересень 2011, 16:27:38  »

Здравствуйте. Прошу помочь разобраться, как же все таки работает автомат гашения поля??? Это 2 контактора, один из которых замыкает обмотку якоря синхронного генератора, а второй срабатывает при размыкании первого, и замыкает обмотку на сопротивление??? (тогда просьба, помогите найти расчет, какое сопротивление надо ставить). Или же это специальный автомат, с дугогасящей камерой???