Автор Тема: Автомат гашения поля  (Прочитано 9126 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат гашения поля
« : 29 Вересень 2011, 16:27:38 »
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться, как же все таки работает автомат гашения поля??? Это 2 контактора, один из которых замыкает обмотку якоря синхронного генератора, а второй срабатывает при размыкании первого, и замыкает обмотку на сопротивление??? (тогда просьба, помогите найти расчет, какое сопротивление надо ставить). Или же это специальный автомат, с дугогасящей камерой???

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат гашения поля
« Reply #1 : 23 Березень 2012, 10:34:25 »
Гашение поля возбуждения необходимо для обесточивания синхронной машины.
У синхронного генератора обмотка возбуждения имеет очень большую индуктивность и соответстенно, если через эту обмотку течет ток, то ее нельзя разрывать, а надо сначало подключить параллельно ей резистор (т. называемый резистор гашения поля), а потом уже можно разрывать - это в случае электромашинного возбудителя генератора (возбудитель - генератор постоянного тока, ротор которого механически связан с ротором синхронного генератора).В случае питания системы возбуждения синхронной машины от управляемого тиристорного выпрямителя, то для гашения поля достаточно перевести тиристоры в инверторный режим (если конечно это предусмотрено в схеме управления тиристорами).

Ещё это всё прописано в ПУЕ, раздел 5.3.54.

PS. вышлю (выставлю здесь на сайте) литературу по этому вопросу, но чуть попозже - сразу не помню где лучше это описано и нужно покопаться...
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат гашения поля
« Reply #2 : 23 Березень 2012, 10:42:55 »
Извини, пожалуйста, не до конца дочитал вопрос и начал отвечать на то, что не совсем интересует.

Автомат гашения поля - это специальный аппарат с соответсвенной коммутационной способностью. Контакторы ни в коем случаэе нельзя использовать. А принцип такой же как Ты навел пример с контакторами.

расчётов этих аппаратов сразу не припоминаю и соответственно сразу не припоминаю расчёта резистора гашения поля.
Покопаюсь, найду.
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline rnap

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат гашения поля
« Reply #3 : 04 Червень 2013, 00:05:06 »
1. Принцип работы АГП в общих чертах заключается в поддержании постоянного падения напряжения на обмотке возбуждения за счет зажигания дуги и разбиения этой дуги на множество элементарных дуг. Про конструкцию АГП можно прочитать в Брон О.Б. Автоматы гашения поля. Библиотека автоматики.
2. "...Это 2 контактора.."
нет. Это один коммутационный аппарат с развитой дугогасительной решеткой.
3. "... какое сопротивление надо ставить.."
Обычно шунтирующе сопротивление (резистор самосинхронизации) не превышает 5 сопротивлений обмотки возбуждения. Берется 5Rf.
4. "Или же это специальный автомат, с дугогасящей камерой???"
Следует различать "Автомат гашения поля" (АГП) и "устройство гашения поля" (УГП). Первое - это специальные коммутационные аппараты разработки и производства ОАО "Электросила" (ОАО "Силовые машины"), второе - устройство, предназначенное для быстрого гашения магнитного поля синхронной машины. Кроме АГП применяются: УГП с быстродействующим выключателем и гашением поля на резисторе самосинхронизации, УГП с варисторами, Тиристорное УГП.
5. "Это 2 контактора, один из которых замыкает обмотку якоря синхронного генератора, а второй срабатывает при размыкании первого, и замыкает обмотку на сопротивление??? "
Первый контактор - собственно сам АГП, второй контактор - контактор самосинхронизации, действительно подключающий обмотку к резистору. Параллельно этому контактору еще тиристорный разрядник ставят. Согласно ГОСТ на эл. машины недопускаются схемы и режимы, в которых обмотка возбуждения незашунтирована или на возбудитель, или на резистор.
6. Тип устройства гашения поля выбирается исходя из мощности генератора, требуемого времени гашения и финансовых возможностей заказчика.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю