Повідомлення в цій темі

Автор: Sharfik
« : 29 Травень 2020, 02:29:54  »

Нет, выровнять перекос как раз и задача N-проводника. А заземление в системах TN, только немного спасает ситуацию в случае обрыва N-проводника.

Посмотрел на вашу, появилась идея где искать..нашел веселую картинку.
У нас в ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) показана система IT с примечанием N может быть, а может не быть.


Sharfik, а о каком напряжении идет речь?

О 0,4кВ. Не помню уже теорию, как ведет себя обмотка. Трехфазные нагрузки понятно что подключаются как есть, а однофазные в IT через разделительный трансформатор старался делать. У меня как правило это насосные где все железное. Пару лет не делаешь, забываешь мелочи.
А есть книжки, типовики проектирования метрополитена со схемами питания? Посмотреть как они делают.
Автор: Сугор
« : 28 Травень 2020, 20:20:06  »

Sharfik, а о каком напряжении идет речь? В сетях ВН и в некоторых электроустановках НН (шахты, метрополитен и т.д.) изолированная нейтраль обеспечивает большую безопасность при авариях
Автор: CC19
« : 28 Травень 2020, 19:34:50  »

В нашем Укр. ПУЕ есть оба варинта, в Рус. ПУЭ почему то вариант с нулем убрали...
Я правильно помню, что ноль в данном случае не приводится к нагрузке из-за того что при его использовании вектора напряжения начнут "плясать", перекос будет и это плохо кончится? В случае с глухой нейтралью за счет земли балансировка выполняется.
Нет, выровнять перекос как раз и задача N-проводника. А заземление в системах TN, только немного спасает ситуацию в случае обрыва N-проводника.
Автор: Sharfik
« : 28 Травень 2020, 18:40:46  »

При проектировании трансформаторных подстанций с изолированной нейтралью ноль не заземляется или через сопротивление выполняет. И по схеме в ПУЭ ноль не приводится к потребителю.
Я правильно помню, что ноль в данном случае не приводится к нагрузке из-за того что при его использовании вектора напряжения начнут "плясать", перекос будет и это плохо кончится? В случае с глухой нейтралью за счет земли балансировка выполняется.