Автор Тема: Сеть с изолированной нейтралью. IT схема  (Прочитано 2094 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
При проектировании трансформаторных подстанций с изолированной нейтралью ноль не заземляется или через сопротивление выполняет. И по схеме в ПУЭ ноль не приводится к потребителю.
Я правильно помню, что ноль в данном случае не приводится к нагрузке из-за того что при его использовании вектора напряжения начнут "плясать", перекос будет и это плохо кончится? В случае с глухой нейтралью за счет земли балансировка выполняется.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нашем Укр. ПУЕ есть оба варинта, в Рус. ПУЭ почему то вариант с нулем убрали...
Я правильно помню, что ноль в данном случае не приводится к нагрузке из-за того что при его использовании вектора напряжения начнут "плясать", перекос будет и это плохо кончится? В случае с глухой нейтралью за счет земли балансировка выполняется.
Нет, выровнять перекос как раз и задача N-проводника. А заземление в системах TN, только немного спасает ситуацию в случае обрыва N-проводника.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sharfik, а о каком напряжении идет речь? В сетях ВН и в некоторых электроустановках НН (шахты, метрополитен и т.д.) изолированная нейтраль обеспечивает большую безопасность при авариях

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Нет, выровнять перекос как раз и задача N-проводника. А заземление в системах TN, только немного спасает ситуацию в случае обрыва N-проводника.

Посмотрел на вашу, появилась идея где искать..нашел веселую картинку.
У нас в ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) показана система IT с примечанием N может быть, а может не быть.


Sharfik, а о каком напряжении идет речь?

О 0,4кВ. Не помню уже теорию, как ведет себя обмотка. Трехфазные нагрузки понятно что подключаются как есть, а однофазные в IT через разделительный трансформатор старался делать. У меня как правило это насосные где все железное. Пару лет не делаешь, забываешь мелочи.
А есть книжки, типовики проектирования метрополитена со схемами питания? Посмотреть как они делают.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.