Автор: grossel
« : 17 Жовтень 2016, 09:13:50 »Уважаемые коллеги подскажите, правомерно ли с учётом ПУЭ (п. 1.7.135) подключать четырёхпроводную ВЛИ наружного освещения (3 фазы и PEN-проводник) со щита, который уже подключен к системе заземления здания TN-C-S и имеет разделённые шины N и PE? В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.Естественно, что не правомерно. В данном случае нужно использовать 5-и проводный СИП который имеется в номенклатуре производимых СИП в РФ