Автор Тема: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S  (Прочитано 2267 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги подскажите, правомерно ли с учётом ПУЭ (п. 1.7.135) подключать  четырёхпроводную ВЛИ наружного освещения (3 фазы и PEN-проводник) со щита, который уже подключен к системе заземления здания TN-C-S и имеет разделённые шины N и PE? В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #1 : 06 Жовтень 2016, 17:35:33 »
ну так і підключайте від шини N а не від РЕ. І до речі в ПУЕ є пункт, що зовнішнє освітлення як правила виконується по системі заземлення TN-C. Пункт зараз точно не скажу але це в розділі освітлення

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #2 : 16 Жовтень 2016, 00:41:40 »
В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.
Если вводной в здание PEN распределительной 4-х проводной сети TN-C напрямую подключен к шине РЕ на которой происходит деление, как требует пункт 1.7.135, то нет ни  каких противоречий здравому смыслу PEN 4-х проводной сети TN-C освещения подключать к этой шине РЕ.
« Останнє редагування: 16 Жовтень 2016, 01:13:13 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: PEN-проводник ВЛИ в системе TN-C-S
« Reply #3 : 17 Жовтень 2016, 09:13:50 »
Уважаемые коллеги подскажите, правомерно ли с учётом ПУЭ (п. 1.7.135) подключать  четырёхпроводную ВЛИ наружного освещения (3 фазы и PEN-проводник) со щита, который уже подключен к системе заземления здания TN-C-S и имеет разделённые шины N и PE? В таком случае, подключая PEN от шины PE, нарушается данный пункт.
Естественно, что не правомерно. В данном случае нужно использовать 5-и проводный СИП который имеется в номенклатуре производимых СИП в РФ
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю