Автор: rga
« : 01 Лютий 2016, 09:22:15  »

ДБН В.2.5-23, п.4.36. На этот ДБН ссылаются почти все ДБН по типам здания.
Если речь о кабелях систем противопожарной автоматики, то еще:
ДБН В.2.5-56:2014, п.5.15, 5.16, 9.6.5-9.6.9.
Автор: Перке
« : 31 Січень 2016, 18:07:17  »

abaddon113

Первое.
Смотрим то, о чем написал SANYA84.
Второе.
ДСТУ EN54-14 2005 никогда в действие не вводили.
Есть такой ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Ваши пункты - 6.11, 6.12, 7.3 (обязательно читать пункты в приложении А, на которые есть ссылки).
Третье.
Как прокладывать кабели  Е30, Е90.
Кабели сертифицируются  по Е30, Е90 не сами по себе, а с несущими элементами (скобы или лотки или т.п.) согласно протоколам испытаний. Каждый конкретный типоразмер кабеля был испытан с конкретным крепежом. Каким крепежом и какой фирмы - записано в сертификате на кабель.
Крепить надо именно этим крепежом. Это если по феншую.
На практике крепят в лучшем случае скобами UDF с мет. дюбелем KMW. Это один из самых дешевых вариантов.
Автор: SANYA84
« : 30 Січень 2016, 12:25:42  »

ДБН В-2.5-56-2014, п.5,15-5.16, и там далее по тексту в зависимости от назначения проводов и кабелей и принадлежности типу системы.
Автор: abaddon113
« : 30 Січень 2016, 09:54:45  »

Добрый день! есть объект на котором проложены кабеля пожарной сигнализации.  монтаж выполнен похабно и заказчик просит расписать согласно ДБН что не так. Прилагаю фото.
из того что нашел - ДСТУ EN54-14 2005 п.6.2;