Автор Тема: Нормы по прокладке, креплению пожарных кабелей  (Прочитано 3135 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! есть объект на котором проложены кабеля пожарной сигнализации.  монтаж выполнен похабно и заказчик просит расписать согласно ДБН что не так. Прилагаю фото.
из того что нашел - ДСТУ EN54-14 2005 п.6.2;

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В-2.5-56-2014, п.5,15-5.16, и там далее по тексту в зависимости от назначения проводов и кабелей и принадлежности типу системы.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
abaddon113

Первое.
Смотрим то, о чем написал SANYA84.
Второе.
ДСТУ EN54-14 2005 никогда в действие не вводили.
Есть такой ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Ваши пункты - 6.11, 6.12, 7.3 (обязательно читать пункты в приложении А, на которые есть ссылки).
Третье.
Как прокладывать кабели  Е30, Е90.
Кабели сертифицируются  по Е30, Е90 не сами по себе, а с несущими элементами (скобы или лотки или т.п.) согласно протоколам испытаний. Каждый конкретный типоразмер кабеля был испытан с конкретным крепежом. Каким крепежом и какой фирмы - записано в сертификате на кабель.
Крепить надо именно этим крепежом. Это если по феншую.
На практике крепят в лучшем случае скобами UDF с мет. дюбелем KMW. Это один из самых дешевых вариантов.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23, п.4.36. На этот ДБН ссылаются почти все ДБН по типам здания.
Если речь о кабелях систем противопожарной автоматики, то еще:
ДБН В.2.5-56:2014, п.5.15, 5.16, 9.6.5-9.6.9.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю