Автор: Electro2
« : 04 Вересень 2013, 12:58:51  »

ПУЭ, глава 4.1, пункт 4.1.21.
Конкретно - 12 мм по воздуху или 20 мм по поверхности изоляции.
Автор: Roman3R
« : 03 Вересень 2013, 15:54:46  »

интересует расстояние минимальное между токоведущими частями (фазами предохранителей,шинами)
ГОСТ 22789-94
7.1.2. Воздушные зазоры, длины путей утечки.
Аппараты, являющиеся частью НКУ, должны находиться на расстояниях, указанных в технических условиях на эти аппараты, и эти расстояния должны сохраняться при нормальных условиях эксплуатации. При установке аппаратов в НКУ должны быть выдержаны заданные для них воздушные зазоры и длины путей утечки с учетом условий обслуживания.
Для оголенных проводников и зажимов, находящихся под напряжением (например, шин, соединений между аппаратами, кабельных наконечников), воздушные зазоры н длины пути утечки должны приниматься в соответствии со значениями, установленными для аппаратов, с которыми они непосредственно соединены.
Автор: electro`
« : 03 Вересень 2013, 15:04:39  »

Никто не сталкивался???????????беда
Автор: electro`
« : 03 Вересень 2013, 14:47:25  »

Добрый день .Такая ситуация нужно самим собрать ВРУ какой нормативной документацией пользоваться,а конкретно интересует расстояние минимальное между токоведущими частями (фазами предохранителей,шинами)