Добрый день .Такая ситуация нужно самим собрать ВРУ какой нормативной документацией пользоваться,а конкретно интересует расстояние минимальное между токоведущими частями (фазами предохранителей,шинами)

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ индивидуального изготовления
« Reply #1 : 03 Вересень 2013, 15:04:39 »
Никто не сталкивался???????????беда

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ индивидуального изготовления
« Reply #2 : 03 Вересень 2013, 15:54:46 »
интересует расстояние минимальное между токоведущими частями (фазами предохранителей,шинами)
ГОСТ 22789-94
7.1.2. Воздушные зазоры, длины путей утечки.
Аппараты, являющиеся частью НКУ, должны находиться на расстояниях, указанных в технических условиях на эти аппараты, и эти расстояния должны сохраняться при нормальных условиях эксплуатации. При установке аппаратов в НКУ должны быть выдержаны заданные для них воздушные зазоры и длины путей утечки с учетом условий обслуживания.
Для оголенных проводников и зажимов, находящихся под напряжением (например, шин, соединений между аппаратами, кабельных наконечников), воздушные зазоры н длины пути утечки должны приниматься в соответствии со значениями, установленными для аппаратов, с которыми они непосредственно соединены.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРУ индивидуального изготовления
« Reply #3 : 04 Вересень 2013, 12:58:51 »
ПУЭ, глава 4.1, пункт 4.1.21.
Конкретно - 12 мм по воздуху или 20 мм по поверхности изоляции.