Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Квітень 2012, 10:44:35  »

Согласен - это не весь расчет, это только его часть. Поэтому если получается - потребуйте весь расчет.
Автор: il85
« : 21 Квітень 2012, 19:07:02  »

я раніше рахував і ми СО відстраювали від струмів КЗ а по розрахунку який наведений вище на картинці мені не зрозуміло як вони відстраювали
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 17:51:59  »

Смотрите: если Шабад слишком сложен, можно начать с Голубева - расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ. Кажись в файловом архиве тут была. Если нет - скину на мыло. Там более подробно эти вопросы освещены и гораздо проще чем в Шабаде.

Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 16:29:46  »

630 кВА Рхх=1010Вт зірка зірка-0 Ркз=7600 Вт Uкз 5,5%. А таке ще питання як провірити динамічну стійкість шин 10кВ від струму сонячної електростанції?
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 15:56:12  »

мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Хм, интересный вопрос: обчно ставится обратная задача: есть параметры системы - нужно найти что будет за трансформатором.
Ладно попробуем разобраться:
ток перед трансформатором, приведеный к напряжению 10 кВ: І1=І2*U2/U1
это приведение тока к.з. к тому или иному напряжению.
В Вашем случае получается I(10)=I(0,4)*0.4/10 = 68 А это за трансформатором.
чтобы "перейти" через трансформатор, нужно знать его параметры: хотя бы мощность. Тогда можно найти его сопротивление и вычислив сопротивление системы перед трансформатором и добавив его можно найти сопротивление за трансформатором и отсюда найти ток к.з.

Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 13:02:21  »

з розрахунку це все що є. Ситуація така - це сонячна електростанція живиться від ПС 110/10. На підстанції 110/10 стоїть вимикач і трансформаторна підстанція 10/0,4 по ВН захищається вимикачем і реле РС80М2М-8
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:57:37  »

мені потрібно порахувати який струм буде на стороні 10 кв якщо струм КЗ на 0,4 кВ 1,7 кА (генерація)
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Квітень 2012, 12:57:03  »

il85, Судя по значениям токов - это токи приведенные к напряжению 10 кВ.
По поводу отсечки: я лично не встречал чтобы второй ступенью мт.з. была отсечка с выдержкой времени. В вашем случае, 0,1с и 0,3 с соответственно. Я видел такое - первая ступень максималка с временем 0,3с, 0,4с или любое другое (в зависимости от того где она стоит) и второй ступенью - отсечка со временем 0с.
Поэтому эти цифры меня удивляют. Но в любом случае нужно видеть схему и весь расчет, чтобы делать какие-то выводы о его правильности/неправильности
Автор: nocibur
« : 20 Квітень 2012, 12:49:21  »

Без схемы не понятно :)
Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
В смысле? Я через сопротивление трансформатора считаю токи КЗ на шинах 0,4кВ приведенные к 10кВ.
Или я что-то не понял.
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:39:12  »

Має стояти 10/0,4 зірка зірка-ноль 630 кВА а який в розрахунках невідомо в нас має підвищуватись а в розрахунках я про таке і недумав :-[, якось всеодно не виходить. Струм ВН взятий з енергосистеми а приведення трансформатора робиться через коеф трансформації?
Автор: nocibur
« : 20 Квітень 2012, 12:22:55  »

il85, а какой трансформатор 10/0,4 стоит? Или тут напряжение повышается с 0,4 на 10 ?
Автор: il85
« : 20 Квітень 2012, 12:03:59  »

Прошу допомоги з розрахунком РЗА. Для початку гляньте картинку - дані розрахунки робила офіційна організація - мені не розуміло до взялись струми КЗ на 0,4 кВ такі малі? І як вибирається струмова відсічка ? Може є якась література яка це все розжовує а то з Шабадом в мене поки не все складається гладко?
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Жовтень 2011, 11:01:12  »

nocibur, тогда речь идет о том, чтобы установить в ячейке реле УЗА-АТ или РС-80 (и то и другое с дешунтированием), к дешунтирующим контактам которого прицепить катушки РТВ и на этих реле (УЗА или РС) выставить уставку мтз по времени. Отсечка тут совершенно не причем.
Автор: nocibur
« : 12 Жовтень 2011, 09:08:26  »

Андрюха РЗА, В ТУ прописано по результату расчета предусмотреть замену ТТ и устройств РЗиА в ячейке. МТЗ со временем 0.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Жовтень 2011, 11:48:06  »

Я поступаю следующим образом: Если в ячейке есть отсечка - я ее проверяю. Если нет - считаю будет ли она чувствительной. Но по опыту на РП на отходящих линиях отсека в качестве дополнительной защиты - крайне редкое явление. Чаще встречается м.т.з. со временем 0" - на реле типа РТВ (РТМ) а вот на ПС на линиях к РП - уже встречается почаще - но в зависимости от длины участка линии до первого ТП в цепочке.
В Вашем случае все гораздо проще - Вам в ТУ забита реконструкция ячеек на ПС? Если нет - то Вам достаточно будет просто проверить существующие уставки. И если там стоит только м.т.з. - то только ее.