Автор: maxvel
« : 17 Серпень 2010, 02:03:07  »

чтобы не было пи.......жу делай все по чертежу  :)
Автор: Gofra
« : 06 Серпень 2010, 16:00:50  »

Спасибо коллеги  :thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 06 Серпень 2010, 14:45:14  »

Gofra, освещенность электрощитовых п.п.9-п.14 табл.И1 ДБН В.2.5-28-2006 в зависимости от вида объекта
Автор: Yurik
« : 06 Серпень 2010, 14:43:12  »

Gofra, ДБН В.2.5-28-2003, табл И.1. - 150лк (ЛН)
Автор: Gofra
« : 06 Серпень 2010, 14:31:18  »

Товарище,подскажите плиз какой уровень освещенности (лк) должен быть в электрощитовой??? а то трактуют в бумагах разные цифры...
Автор: Roman3R
« : 09 Жовтень 2009, 14:39:15  »

Як що хочуть лампи розжарювання тоді ставте плафони (ЛПП , ЛБП , ЛББ) на стіні .
Автор: Дядя
« : 09 Жовтень 2009, 12:57:43  »

Я вот тоже всегда ставил ЛЛ, а тут как-то начали спорить со снабженцами, они настаивали на ЛН ссылаясь на ДБН:
3.32.1 Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення:
д) допоміжних приміщень - комор, машинних відділень ліфтів, електрощитових, техпідвалів тощо;
3.34 Освітлення технічних поверхів і підпідлогових просторів, підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень рекомендується виконувати лампами розжарювання.
Автор: Roman3R
« : 09 Жовтень 2009, 12:20:33  »

А если высота электрощитовой 5,8м какой светильник вы посоветуете?
Люмінісцентні , ставте на стінах .
Автор: Electric
« : 09 Жовтень 2009, 12:16:29  »

 А если высота электрощитовой 5,8м какой светильник вы посоветуете?
Автор: Дядя
« : 08 Жовтень 2009, 16:06:39  »

я колись у якомусь документі читав що освітлення РУ 0,4кВ для підстанцій повинно живитись безпосередньо з шин 0,4, там таки було сказано і про ГРЩ. На практиці часто зустрічав приєднання освітлення  зразу після обліку. З точки зору логіки я вважаю треба так і ставити. До прикладу якщо В ГРЩ треба замінити післяобліковий автомат,чи поломка АВР і Тп. роботи що потребують зняття напруги то що з ліхтариком працювати? Але от жалко назву документа забув, а може хто памятає ;)?
Автор: O.S.
« : 08 Жовтень 2009, 13:00:32  »

Схоже, що формально дійсно не нормується (крім житл. будинків), але я думаю, доцільніше заживити його відразу від ВРП (ГРЩ), щоб не тягнути провод аж від ЩО, який може бути хтозна де.
Автор: Roman3R
« : 08 Жовтень 2009, 12:31:13  »

Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Не нормується , крім житлових будинків .
Автор: 3oloS
« : 08 Жовтень 2009, 12:02:19  »

непосредственно с ГРЩ
по быстрому нормативное обоснование могу привести пока только из ДБН-23
5.5.1
б)   питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ.
Автор: Дядя
« : 08 Жовтень 2009, 11:44:51  »

Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Автор: aleks
« : 26 Лютий 2009, 17:19:49  »

всем спасибо.