Автор: Сугор
« : 07 Вересень 2011, 16:52:48  »

На один обьект поставили ДЭС 300 кВт, за 8-10 часов работы, плюс обслуживание "жрало" 15 тыс. грн
это примерно в 10раз больше чем заплатили бы за электроэнергию.
А это ж не учитывая затрат на покупку, установку..
ну, скажем прокладка кабеля тоже денег стоит
Автор: *Андрей*
« : 07 Вересень 2011, 16:45:29  »

транс и ДЭС), но это крайний случай, когда нет возможности подключится от двух трансов.
offtop
Со слов знакомых специалистов.
На один обьект поставили ДЭС 300 кВт, за 8-10 часов работы, плюс обслуживание "жрало" 15 тыс. грн. А это ж не учитывая затрат на покупку, установку..
Автор: Сугор
« : 07 Вересень 2011, 16:20:04  »

Наше обленерго не надає електроенергію по першій категорії, а пише передбачити ДЕС або АБЖ по причині відсутності резервування по високій стороні.
ну, требование ТУ - это святое. И в данном случае не противоречит нормам - два источника питания (транс и ДЭС), но это крайний случай, когда нет возможности подключится от двух трансов.
Автор: il85
« : 07 Вересень 2011, 16:00:14  »

Наше обленерго не надає електроенергію по першій категорії, а пише передбачити ДЕС або АБЖ по причині відсутності резервування по високій стороні.
Я ще не зустрічав тех умов нашого обленерго в яких було вказано дві точки підключення і дана І категорія дається ІІ.
Автор: Сугор
« : 07 Вересень 2011, 15:31:56  »

Roman3R, да переключение на стороне 10(6)кВ производится вручную, но линия запитывается с обоих сторон. При этом трансформаторы одной запитываются от разных секций ПС. Хотя согласен, что при однотрансформаторных ТП, второй кабель необходимо тянуть от другой ТП и при этом смотреть чтобы эти ТП не сидели на одном кабеле на стороне ВН
Автор: Roman3R
« : 07 Вересень 2011, 15:15:22  »

на основании чего?
Майже в усіх містах мережі живлення ТП на стороні 6-10 кВ виконані по кільцю з розривом в одному місці . Фактично по високій стороні є два вводи але живлення подається лише з однієї сторони а переключення місця розриву кільця проводяться вручну аварійною бригадою РЕМа .
Автор: andery
« : 07 Вересень 2011, 14:22:17  »

andery, а сколько места займут АКБ и УПСы и сколько будет стоить установка и обслуживание?
На 500 м2 пож. сигнализация будет "кушать" очень мало, и соответственно аккумуляторные батареи тоже не большой мощности надо. Тут лучше у проектировщиков пож. сигнализации спросить. 
Автор: Сугор
« : 07 Вересень 2011, 14:20:03  »

Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання.
поддерживаю *Андрей*. il85, в вашем регионе другие нормы действуют? А то о чем  Вы говорите называется особая группа 1 категории
Автор: *Андрей*
« : 07 Вересень 2011, 14:07:52  »

Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання. Єдиний вихід ДЕС або АБЖ для споживачів І категорії.
il85, на основании чего?
Автор: il85
« : 07 Вересень 2011, 13:42:13  »

Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання. Єдиний вихід ДЕС або АБЖ для споживачів І категорії.
Автор: sportal
« : 05 Вересень 2011, 19:25:22  »

Рисовал проекты и о бщался с главными энергетиками сервисных служб двух крупных торговых сетей (одна - продуктовый ритейл, вторая - хозтовары, бытовая химия). Вторая категория (два ввода и ящик подключения передвижной ДЭС) их категоричное требование. По расчетам их логистов и товароведов единичные капитальные вложения на устройство второго ввода оправдываются отсутствием простоя торговых площадей по причине перебоев в электроснабжении
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2011, 17:38:05  »

можливість в даній місцевості забезпечити необхідну надійність електропостачання  з мінімальними затратами .
Roman3R, так "дешевле и проще" это и есть минимальные затраты
Автор: Roman3R
« : 05 Вересень 2011, 17:18:04  »

Roman3R, думаешь это будет дешевле и проще?
Мова іде не про "дешевле и проще" а про можливість в даній місцевості забезпечити необхідну надійність електропостачання  з мінімальними затратами .
Автор: Сугор
« : 05 Вересень 2011, 16:55:45  »

другим джерелом може бути ДЕС
Roman3R, думаешь это будет дешевле и проще?
по моему, точно так, можно выкрутится и на магазинах с торговой площадью и 500м2 и 600м2.
andery, а сколько места займут АКБ и УПСы и сколько будет стоить установка и обслуживание?
Автор: andery
« : 05 Вересень 2011, 15:36:44  »

И если для магазинов с торговой площадью меньше 250м2 можно как-то выкрутится на АКБ
по моему, точно так, можно выкрутится и на магазинах с торговой площадью и 500м2 и 600м2.
Пожаротушение, если я не ошибаюсь, начинается с кубатуры здания 5000м3.